PAC-Pompe à Chaleur

  • H.C
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 17 ans 2 mois #3181 par H.C
PAC-Pompe à Chaleur a été créé par H.C
Voilà j'aimerais si il cela est possible avoir un aiguillage sur les pompes à chaleur dans le fichier IDF (j'ai exporter mes 2 fichiers IDF : commande : fichier--> exporter --> exporter fichier IDF EP. J'ai ouvert ces fichiers avec un editeur de texte).

Ensuite j'ai parcouru brievement le fichier pdf ( www.eere.energy.gov/buildings/en ... erence.pdf) et me suis intéressé à la page 844 (voir le reste en faisant la commande rechercher "heat pump").

Mais je ne suis pas certain de saisir comment changer mon type de profuction de chaleur pour mon chauffage ou ma ventilation.

Pouvez-vous m'en dire plus? (je n'ai pas la possibilité d'attendre votre prochaine version de DB)

H.C

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 17 ans 1 mois #3193 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: PAC-Pompe à Chaleur
Bonjour,

Un peu de délai pour répondre à votre question dues à quelques vacances !

Pour connecter une PAC Air/Air, vous pouvez copier/coller l'exemple de la page 853, 854 puis remplacer les 2 'air nodes' de PACKAGEDTERMINAL:HEATPUMP:AIRTOAIR qui indique d'où vient l'air et où il va.
  • Air inlet node name doit être le nom du noeud d'extraction de l'air de la zone
  • Air outlet node name doit être le nom du noeud de soufflage d'air dans la zone
Le nom des noeuds de zone peuvent être trouvés dans le fichier idf.

Vous pouvez aussi utiliser le système Compact HeatPump plus facile à définir. C'est ensuite EnegyPlus qui s'occupe de le développer en tous les objets des pages 853, 854.

Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • H.C
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 17 ans 1 mois #3204 par H.C
Réponse de H.C sur le sujet Re: PAC-Pompe à Chaleur
Oups, pouvez-vous supprimer le texte inadapté de dessus (j'me suis trompé de sujet)

Sinon j'aurais voulu savoir comment retrouver l'impact qu'a une pompe à chaleur dans la simulation :

-est-ce en regardant les émissions de CO2 que l'on s'en aperçoit (ce qui semblerait logique, encore faut-il avoir une production de chaleur (chaud ou froid) faite avec des énergies carbonées)

-j'ai sélectionné dans chaque zone une prédéfinition avec une production de chaleur faite à partir d'électricité mais sans en connaître la provenance. J'ai juste affecté un COP de 3 alors cela va t'il changer qqchose de relier toute ma production de chaleur à ma PAC?

En clair peut t-on mettre en évidence qu'il y a une PAC dans le bâtiment?

Merci,

H.C

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 17 ans 1 mois #3207 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: PAC-Pompe à Chaleur
Pour décortiquer le sujet :
1) E+ effectue des calculs de consommation de système quelqu'il soit (mode Compact seul dans DesignBuilder) en énergie finale
2) les émissions en équivalent CO2 sont des coefficients appliqués à ces kWh finaux

Dans DesignBuilder les coefficients sont renseignés au niveau de la Région France.
Pour ouvrir la boite de dialogue, rendez-vous au niveau site.

La présence d'une PAC se verra uniquement par le type de consommation (élec vs gaz par exemple) et les quantités annuelles. Il n'y a pas d'autre indicateur.
Si vous utilisez DesignBuilder (pas de PAC simulée pour l'instant) vous pouvez mettre effectivement un COP équivalent à votre rendement moyen. Ce COP servira a convertir l'énergie produite (chaud ou froid) en électricité.

J'espère que cela répond suffisamment à vos questions.
Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 10 mois #3448 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: PAC-Pompe à Chaleur
bonjour,

ou peux je trouver le système compact heat pump dans design builder?

pour avor un pac dans design builder dois je changer seulement le coefficient COP et utiliser le systeme simple, ou je peux choisir un systeme compact? dans cette cas, ou je trouve ou comment je peux definir le systeme compact?

merci

annae

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 10 mois #3452 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: PAC-Pompe à Chaleur
Il n'y as pas de système PAC dans DesignBuilder, juste un COP. Même en système Compact.

Par contre E+ possède des modèles mais à paramétrer à la main. Vous les trouverez sous l'intitulé HeatPump en équipement (InputOutputReference.pdf) et dans le mode Compact pour du air/air.

Bonne journée,

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 1.292 secondes