EXTRAIT ESO

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 13 ans 10 mois #4641 par Anonymous
EXTRAIT ESO a été créé par Anonymous
Bonjour

J'utilise ReadVarsESO pour exporter une partie des résultats designbuilder et les traiter plus facilement sur excel. Par contre je n'arrive pas à trouver la variable relative à la température opérative (pour l'air par exemple "Zone Mean Air Temperature"). Pouvez vous me confirmer que le calcul de la Top est réalisé sous DB directement et pas dans EnergyPlus, donc pas d'export possible dans le fichier ESO. Est-il possible de configurer ce calcul dans E+ ?

Merci par avance pour votre réponse

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 13 ans 10 mois #4642 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: EXTRAIT ESO
Bonjour,

DesignBuilder effectue le calcul par lui-même et du coup en demande pas cette variable à E+. Vous pouvez la faire exporter en créant un petit idf incluant l'output et en l'ajoutant au simulation via l'onglet Options > Avancé de la boite de lancement des simulations.

Bonne continuation,

Connexion pour participer à la conversation.