Grace à votre tutoriel et celui de E+, je pense avoir trouvé comment faire :
J'ai exporter le fichier IDF et l'ai ouvert avec un éditeur de texte. J'ai ensuite fait la commande : control (CTRL) + F et ai cherché les zones me concernant. Ex : zone 2, donc je tape zone 2 et je trouve plusieurs lignes. L'une d'elle est comme suit :
! Bloc 1 - Zone 2
ZONE, 378, !- Zone Name
0, !- Relative North (to building)
0, !- X Origin (M)
Donc le nom de ma zone est : 378. Ensuite je crée un nouveau fichier texte comme ci dessous (et l'enregistre en ".idf" (si ce n'est pas le cas, renommez votre fichier pour qu'il le soit))
Mon cas :
Mixing,
Transfert Zone2(378)>Zone1(386), !- Name
386, !- Zone Name
RestPub_EatDrink_Occ, !- Schedule Name
Flow/Zone, !- Design Volume Flow Rate Calculation Method
0.00058, !- Design Level
, !- Volume Flow Rate per Area {m3/s/m2}
, !- Volume Flow Rate Per Person {m3/s/person}
, !- Air Changes per Hour {ACH}
378, !- Source Zone Name
0.0; !- Delta Temperature
Mais je ne suis pas sûr de regarder où il faut pour voir si le débit (très faible de 0.00058 m3/s) a bien été pris en compte. Je fais ma simulation et je regarde dans "enveloppe et ventilation" puis ensuite je compare les résultats de "air neuf total" mais dans mes 2 pièces le débit devrait évoluer!
Est-ce bien la bonne démarche?
Merci,
H.C
J'ai exporter le fichier IDF et l'ai ouvert avec un éditeur de texte. J'ai ensuite fait la commande : control (CTRL) + F et ai cherché les zones me concernant. Ex : zone 2, donc je tape zone 2 et je trouve plusieurs lignes. L'une d'elle est comme suit :
! Bloc 1 - Zone 2
ZONE, 378, !- Zone Name
0, !- Relative North (to building)
0, !- X Origin (M)
Donc le nom de ma zone est : 378. Ensuite je crée un nouveau fichier texte comme ci dessous (et l'enregistre en ".idf" (si ce n'est pas le cas, renommez votre fichier pour qu'il le soit))
Mon cas :
Mixing,
Transfert Zone2(378)>Zone1(386), !- Name
386, !- Zone Name
RestPub_EatDrink_Occ, !- Schedule Name
Flow/Zone, !- Design Volume Flow Rate Calculation Method
0.00058, !- Design Level
, !- Volume Flow Rate per Area {m3/s/m2}
, !- Volume Flow Rate Per Person {m3/s/person}
, !- Air Changes per Hour {ACH}
378, !- Source Zone Name
0.0; !- Delta Temperature
Mais je ne suis pas sûr de regarder où il faut pour voir si le débit (très faible de 0.00058 m3/s) a bien été pris en compte. Je fais ma simulation et je regarde dans "enveloppe et ventilation" puis ensuite je compare les résultats de "air neuf total" mais dans mes 2 pièces le débit devrait évoluer!
Est-ce bien la bonne démarche?
Merci,
H.C
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 17 ans 1 mois #3206
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,
Oui la démarche est tout à fait bonne.
Maintenant pour voir les transferts d'air dans DB (courbe nommée Ventilation Interne), assurez-vous d'abord d'avoir bien demander le reporting des données (cf tutoriel). Puis dans l'écran de simulation vérifiez qu'au moins dans la légende cette courbe existe. Si c'est bien le cas il ya des valeurs peut être très faibles et donc pas visibles.
Pour en être sûr, passez en mode Grille afin de voir les valeurs en tableau.
Bonne continuation,
Oui la démarche est tout à fait bonne.
Maintenant pour voir les transferts d'air dans DB (courbe nommée Ventilation Interne), assurez-vous d'abord d'avoir bien demander le reporting des données (cf tutoriel). Puis dans l'écran de simulation vérifiez qu'au moins dans la légende cette courbe existe. Si c'est bien le cas il ya des valeurs peut être très faibles et donc pas visibles.
Pour en être sûr, passez en mode Grille afin de voir les valeurs en tableau.
Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.
- montois9
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 2 mois #4480
par montois9
Réponse de montois9 sur le sujet Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,
J'ai une question à ce sujet.
J'utilise directement energyplus.
J'ai modéliser une maison traditionnel avec un rdc et un combles.
Puis je change l'épaisseur de l'isolation sous la toiture pour voir son effet. (Je réalise cette étude avec le climat de l'île de la réunion, aussi bien en bord de mer l'été qu'en altitude l'hiver.)
Or j'ai bien un changement de température dans les combles, mais il n'y a pas de changement de température dans la zone RDC. ni dans un climat chaud , ni dans un climat très froid.
De plus la température de surface du plancher des combles est très différente de la température de surface du plafond du rdc.
J'ai donc l'impression qu'il n'y a aucun transfert entre les deux zones!!
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
Pierre
J'ai une question à ce sujet.
J'utilise directement energyplus.
J'ai modéliser une maison traditionnel avec un rdc et un combles.
Puis je change l'épaisseur de l'isolation sous la toiture pour voir son effet. (Je réalise cette étude avec le climat de l'île de la réunion, aussi bien en bord de mer l'été qu'en altitude l'hiver.)
Or j'ai bien un changement de température dans les combles, mais il n'y a pas de changement de température dans la zone RDC. ni dans un climat chaud , ni dans un climat très froid.
De plus la température de surface du plancher des combles est très différente de la température de surface du plafond du rdc.
J'ai donc l'impression qu'il n'y a aucun transfert entre les deux zones!!
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
Pierre
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 2 mois #4482
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,
Il y a de nombreux paramètres possibles qui peuvent expliquer vos résultats. Si vous chauffer/refroidisser votre RdC, il est possible que sa température ne varie pas.
Si vous changez l'épaisseur de l'isolant mais qu'il est déjà épais, l'impact sera peu visible.
Bref, il vaudrait mieux poster votre fichier pour que nous puissions comprendre la situation.
Cordialement,
Il y a de nombreux paramètres possibles qui peuvent expliquer vos résultats. Si vous chauffer/refroidisser votre RdC, il est possible que sa température ne varie pas.
Si vous changez l'épaisseur de l'isolant mais qu'il est déjà épais, l'impact sera peu visible.
Bref, il vaudrait mieux poster votre fichier pour que nous puissions comprendre la situation.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- montois9
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 2 mois #4483
par montois9
Réponse de montois9 sur le sujet Re: transfert d'air entre zone
Merci pour votre réponse,
J'ai finalement trouvé mon problème.
Dans l'onglet building surface:detailed, je n'avais pas définit le plafond du rdc commun au plancher des combles.
Maintenant cela fonctionne parfaitement.
Merci encore
Pierre
J'ai finalement trouvé mon problème.
Dans l'onglet building surface:detailed, je n'avais pas définit le plafond du rdc commun au plancher des combles.
Maintenant cela fonctionne parfaitement.
Merci encore
Pierre
Connexion pour participer à la conversation.
- rd65
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
il y a 10 ans 9 mois #5590
par rd65
Réponse de rd65 sur le sujet Re: transfert d'air entre zone
Bonjour,
Je réalise une modélisation avec transfert d'air entre un atrium et des salles de classe. J'ai créé mon IDF.
ZoneMixing,
Transfert RDJ:ATRIUM>RDC:2SALLESDECLASSESUD, !- Nom
RDC:2SALLESDECLASSESUD, !- Nom de la zone recevant l'air (zone destination)
On, !- Nom du planning qui modifie le débit d'air.
Flow/Zone, !- Méthode de calcul du débit d'air : Flow/Zone, Flow/Area, Flow/Person, AirChanges/Hour
0.333, !- Débit nominal en m3/s si flow/zone choisi
, !- Débit nominal en m3/s/m2 si flow/area choisi (*)
, !- Débit nominal en m3/s/pers si flow/person choisi (*)
, !- Débit nominal en Vol/h si AirChanges/Hour choisi
RDJ:ATRIUM, !- Nom de la zone dans laquelle est pris l'air (zone source)
0, !- Delta de température permettant de faire fonctionner l'équipement ou non {test sur T°destination <= T°source + deltaT}
!- Si Delta = 0, pas de contrôle de delta T
, !- Planning de delta de T° (prend la main sur le champ précédent si renseigné)
, !- Planning de T° minimum de zone
, !- Planning de T° maximum de zone
, !- Planning de T° minimum de zone source
, !- Planning de T° maximum de zone source
, !- Planning de T° extérieure minimum de zone
; !- Planning de T° extérieure maximum de zone
!-Demande de génération des données. A ne mettre qu'une fois par fréquence voulue
Output:Variable,
*, !- * pour tout sinon le nom de l'objet
Zone Mixing Volume, !- Nom de la variable à traiter (l'une des deux ci-dessus)
hourly; !- Fréquence de cumul (hourly, daily, monthly, runperiod, annual)
Le problème est que je n’arrive pas à modifier le planning qui modifie le débit d'air.
Le seul qui semble être pris en compte est le planning On.
Merci d'avance de votre retour.
Cordialement.
Je réalise une modélisation avec transfert d'air entre un atrium et des salles de classe. J'ai créé mon IDF.
ZoneMixing,
Transfert RDJ:ATRIUM>RDC:2SALLESDECLASSESUD, !- Nom
RDC:2SALLESDECLASSESUD, !- Nom de la zone recevant l'air (zone destination)
On, !- Nom du planning qui modifie le débit d'air.
Flow/Zone, !- Méthode de calcul du débit d'air : Flow/Zone, Flow/Area, Flow/Person, AirChanges/Hour
0.333, !- Débit nominal en m3/s si flow/zone choisi
, !- Débit nominal en m3/s/m2 si flow/area choisi (*)
, !- Débit nominal en m3/s/pers si flow/person choisi (*)
, !- Débit nominal en Vol/h si AirChanges/Hour choisi
RDJ:ATRIUM, !- Nom de la zone dans laquelle est pris l'air (zone source)
0, !- Delta de température permettant de faire fonctionner l'équipement ou non {test sur T°destination <= T°source + deltaT}
!- Si Delta = 0, pas de contrôle de delta T
, !- Planning de delta de T° (prend la main sur le champ précédent si renseigné)
, !- Planning de T° minimum de zone
, !- Planning de T° maximum de zone
, !- Planning de T° minimum de zone source
, !- Planning de T° maximum de zone source
, !- Planning de T° extérieure minimum de zone
; !- Planning de T° extérieure maximum de zone
!-Demande de génération des données. A ne mettre qu'une fois par fréquence voulue
Output:Variable,
*, !- * pour tout sinon le nom de l'objet
Zone Mixing Volume, !- Nom de la variable à traiter (l'une des deux ci-dessus)
hourly; !- Fréquence de cumul (hourly, daily, monthly, runperiod, annual)
Le problème est que je n’arrive pas à modifier le planning qui modifie le débit d'air.
Le seul qui semble être pris en compte est le planning On.
Merci d'avance de votre retour.
Cordialement.
Connexion pour participer à la conversation.