il y a 15 ans 2 mois #4258 par simudb
Conditions limites zones fusionnées a été créé par simudb
Bonjour à tous

Je travail actuellement sur une analyse CFD d'un bureau. L'extraction de l'air du bureau s'effectue dans la circulation adjacente au bureau. J'ai fusionné les zones via un trou.
Les conditions limites du bureau sont correctes mais je n'arrive pas à modifier la température intérieure moyenne de la circulation. J'ai pourtant bien essayé de passer par l'édition des conditions aux limites CFD...
Est-il possible de le faire ? Quel en serai la démarche ?
Je travail avec la version 2.1.0.025 de DB.
Ci joint une image du résultat CFD. (La partie bleu est la circulation)

Merci par avance :geek:

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 2 mois #4261 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Conditions limites zones fusionnées
Bonjour,

Si vous fusionnez les zones vous ne pourrez saisir qu'une seule température moyenne pour les 2.
Une remarque cependant, cette température n'est qu'un point de départ pour les calculs, ce sont ensuite les injections d'air ou apports qui feront vraiment évoluer la t°.

La circulation ne semble pas échanger d'air avec le bureau, le trou est-il grand ?
Si vous voulez plus de transfert d'air il faudrait avoir des différences de pression donc de la ventilation mécanique qui souffle en bureau et extrait en circulation (par exemple).

Bonne continuation,

Connexion pour participer à la conversation.