Conditions aux limites pour un plancher chauffant

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 12 ans 1 mois #5262 par Anonymous
Bonjour,

je souhaite simuler un plancher chauffant, dans les conditions aux limites on peux définir que la puissance de chauffage liée à la partie faite par convection. comment on prend en considération la partie faite par rayonnement.

Merci d'avance

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 12 ans 1 mois #5263 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Conditions aux limites pour un plancher chauffant
Bonjour,

Vous pouvez saisir une température de surface sur votre plancher ou des bandes de température. Après le calcul de Confort, vous pourrez visualiser la température radiante ou opérative pour corréler les corréler à celle de l'air.

Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 12 ans 1 mois #5264 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Conditions aux limites pour un plancher chauffant
Bonjour,

merci pour votre réponse, le problème c'est que je représente mon plancher chauffant par un bloc composant, donc je peux définir comme conditions aux limites soit la température soit le flux et non pas les deux. donc je peux définir soit le chauffage par convection soit par rayonnement.
qui ce que vous pensez ?

merci d'avance

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 12 ans 1 mois #5265 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Conditions aux limites pour un plancher chauffant
Bonjour,

Un bloc (ou une surface) sont paramétrables en température ou puissance car ces deux variables sont liées (la puissance est dépendante du delta T).
DesignBuilder se base sur une expression ou l'autre pour ses calculs.

Il me semble plus aisé de paramétrer la température car vous pouvez obtenir celle-ci par EnergyPlus en indiquant où se situe le réseau au sein des couches de matériaux.
La température de surface sera ainsi représentative des couches de matériau entre le réseau du plancher et l'air de la zone.
Notez que vous pouvez importer des températures depuis E+ comme conditions aux limites CFD.

Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • leongrosse
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 12 ans 4 semaines #5268 par leongrosse
Réponse de leongrosse sur le sujet Re: Conditions aux limites pour un plancher chauffant
Merci pour votre réponse,

J'ai était en Vacance et c'est qu'aujourd'hui que j'ai vu votre réponse.

Merci encore