Rencontre fenêtre cloison
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 3 mois #3838
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Rencontre fenêtre cloison
Bonjour,
Merci pour vos réponses. J'ai encore quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvées de réponse :
1. Il est compliqué d’anticiper la consommation des ventilateurs. Il faudrait pouvoir saisir par zone une puissance ramenée au m², comme pour la RT2005. En effet, lorsque je lance des simulations, les consommations de ventilation sont astronomiques (plus élevées que la bureautique dans un bâtiment de bureau). Est-il possible d’avoir le détail précis de la manière dont sont effectués les calculs de ventilation mécanique ?
2. J’ai l’impression que le paramètre % de chaleur dans l’air n’est pas pris en compte (aucune sensibilité des consommations de chauffage à ce paramètre)
3. Est-il possible de consulter les consommations au niveau zone afin de déterminer d’où peuvent venir les erreurs ?
4. Comment peut-on calculer le nombre d’heures où la température va dépasser 28°C dans l’année ?
5. Quelle est la différence, dans le poste régulation de l’éclairage, entre « Fraction min de puissance » et « Fraction min de puissance consommée » ? Est-ce que « Fraction min de puissance » correspond à des lux ?
Merci.
Cordialement
Merci pour vos réponses. J'ai encore quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvées de réponse :
1. Il est compliqué d’anticiper la consommation des ventilateurs. Il faudrait pouvoir saisir par zone une puissance ramenée au m², comme pour la RT2005. En effet, lorsque je lance des simulations, les consommations de ventilation sont astronomiques (plus élevées que la bureautique dans un bâtiment de bureau). Est-il possible d’avoir le détail précis de la manière dont sont effectués les calculs de ventilation mécanique ?
2. J’ai l’impression que le paramètre % de chaleur dans l’air n’est pas pris en compte (aucune sensibilité des consommations de chauffage à ce paramètre)
3. Est-il possible de consulter les consommations au niveau zone afin de déterminer d’où peuvent venir les erreurs ?
4. Comment peut-on calculer le nombre d’heures où la température va dépasser 28°C dans l’année ?
5. Quelle est la différence, dans le poste régulation de l’éclairage, entre « Fraction min de puissance » et « Fraction min de puissance consommée » ? Est-ce que « Fraction min de puissance » correspond à des lux ?
Merci.
Cordialement
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 3 mois #3839
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Rencontre fenêtre cloison
Bonsoir,
1. la consommation des ventilateurs dépend principalement de la hausse de pression, les informations sur la calcul est disponible dans la documentation E+.
2. Ce paramètre fonctionne bien, je viens de le signaler aujourd'hui à un utilisateur. Par contre il ne sera visible que sur la production de chaleur du système (elle sera d'autant plus importante que ce % sera faible et qu'il y aura beaucoup de débit d'air).
3. Les consommations d'auxilaires du systèmes CVC ? Non pas encore.
4. En demandant la sortie "Distribution de température" vous aurez les totaux en heure par degrés. Pour voir ce graphe vous devez sélectionner l'intervalle Distribution et l'affichage Confort au niveau Zone (uniquement pas de moyennes bâtiment).
5. La fraction min de puissance est celle émise par le luminaire (disons en sortie ballast), celle consommée correspond à l'électricité soutirée globalement par le luminaire. Cela permet de régler la pente de la droite convertissant puissance émise en puissance électrique consommée.
Voilà encore quelques éclaircissements ! Bonne continuation,
1. la consommation des ventilateurs dépend principalement de la hausse de pression, les informations sur la calcul est disponible dans la documentation E+.
2. Ce paramètre fonctionne bien, je viens de le signaler aujourd'hui à un utilisateur. Par contre il ne sera visible que sur la production de chaleur du système (elle sera d'autant plus importante que ce % sera faible et qu'il y aura beaucoup de débit d'air).
3. Les consommations d'auxilaires du systèmes CVC ? Non pas encore.
4. En demandant la sortie "Distribution de température" vous aurez les totaux en heure par degrés. Pour voir ce graphe vous devez sélectionner l'intervalle Distribution et l'affichage Confort au niveau Zone (uniquement pas de moyennes bâtiment).
5. La fraction min de puissance est celle émise par le luminaire (disons en sortie ballast), celle consommée correspond à l'électricité soutirée globalement par le luminaire. Cela permet de régler la pente de la droite convertissant puissance émise en puissance électrique consommée.
Voilà encore quelques éclaircissements ! Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.778 secondes