Lois d'eau

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #3840 par Anonymous
Lois d'eau a été créé par Anonymous
Bonjour,

J'ai saisi dans ma simulation un système chauffage/clim type ventilo-convecteur 2 tubes réversible.
Comment puis-je connaitre les lois d'eau utilisées dans les calculs d'EnergyPlus (7/12° et 38/33°?). Peut-on les modifier?

Merci.

Romain N.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #3844 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Lois d'eau
Bonjour,

Les lois d'eau ne sont pas paramétrables avec les systèmes CVC Compact car automatiquement générées par EnergyPlus.
Pour le froid, il produit de l'eau glacée à 6,67° en chaud il produit à 80°, les boucles font circuler l'eau selon la demande.

Ces données peuvent être lue dans le fichier IDF (ChilledWaterLoop et HotWaterLoop).

La seule façon de changer ces paramètres est de modifier le script E+ (idf) à la main le lancer avec EP-Launch d'E+ puis lire les données (fichier eso) dans DesignBuilder.

Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #3853 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Lois d'eau
Merci!
Peut-on espérer voir la prochaine version DB comprenant le réglage de ces paramètres de boucle d'eau.

R.N

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #3859 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Lois d'eau
C'est un objectif pour la v3 (saisie des systèmes détaillés). Ce ne le sera pas avec les systèmes Compact car le champ d'entrée n'existe pas (automatiquement choisi par E+).

Des futurs bêtas proposerons petit à petit plus d'options CVC.

Salutations,

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.356 secondes