Base d'expérience : Impact de l'épaisseur de la lame de gaz

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #3887 par Anonymous
Juste un petit commentaire sur le nouvel article de la base technique

Code:
A partir d'à peu près 12 mm (moins pour l'argon et le kripton), les effets de convection dépassent la diminution de la conduction du fait que l'espace de la lame augmente. De ce fait le Ug augmente.


Les effets de convection interne sont fonction de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Plus le delta T augmente plus la convection se fait sentir.
C'est pour cette raison que l'on a un optimum de 12 mm avec la norme NFRC 100-2001 utiliser dans DB et E+ qui a un delta T de 40K alors que l'optimum des documents constructeur est de 16mm avec la norme EN 673 (delta T = 20K)

Du coup on comprend pourquoi on utilise en France des vitrages à lame de gaz 16mm où le delta T le plus fréquent est de l'ordre de 20K.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #3891 par Anonymous
Merci Florent, j'ajoute votre texte à la fiche de la BEx.

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.649 secondes