Bonjour,
Je travail sur un batiment avec une toiture fortement vitrée mais je ne retrouve pas les apports solaire dans la zone qui est au rez de chausséé. Il y des trous dans le plancher intermédiaire qui laisse pénétrer la lumière depuis le toit jusqu'ç la dalle.
J'ai donc réalisé un petit modèle avec deux blocs (deux cubes) l'un sur l'autre avec une toiture comptètement vitrée et un trou entre les deux blocs. Encore une fois les apports solaires n'apparaissent que dans le bloc supérieur.
Est ce normal? Est ce que les apports solaires sont pris en compte sans apparaitre ?
merci.
Je travail sur un batiment avec une toiture fortement vitrée mais je ne retrouve pas les apports solaire dans la zone qui est au rez de chausséé. Il y des trous dans le plancher intermédiaire qui laisse pénétrer la lumière depuis le toit jusqu'ç la dalle.
J'ai donc réalisé un petit modèle avec deux blocs (deux cubes) l'un sur l'autre avec une toiture comptètement vitrée et un trou entre les deux blocs. Encore une fois les apports solaires n'apparaissent que dans le bloc supérieur.
Est ce normal? Est ce que les apports solaires sont pris en compte sans apparaitre ?
merci.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 16 ans 1 mois #3912
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Apports solaires
Bonjour,
Par défaut, E+ ne calcule les apports solaires que dans le premier local (après la vitre dirai-je). Pour aller jusque dans la seconde zone, vous devez demander une Distribution Solaire Intérieure et Extérieure Complet (dans la boite de lancement de la simulation).
Attention cependant, cette option nécessite que toutes les zones aient une forme convexe (càd que chaque paroi se voit l'une l'autre, voir doc pour schémas).
Une autre solution, plus simple, consiste à fusionner les zones connectées par des trous afin de n'en faire plus qu'une pour E+. Cette méthode va en contre partie vous fournir des valeurs globales d'échange thermique et de températures de zone.
Cordialement,
Par défaut, E+ ne calcule les apports solaires que dans le premier local (après la vitre dirai-je). Pour aller jusque dans la seconde zone, vous devez demander une Distribution Solaire Intérieure et Extérieure Complet (dans la boite de lancement de la simulation).
Attention cependant, cette option nécessite que toutes les zones aient une forme convexe (càd que chaque paroi se voit l'une l'autre, voir doc pour schémas).
Une autre solution, plus simple, consiste à fusionner les zones connectées par des trous afin de n'en faire plus qu'une pour E+. Cette méthode va en contre partie vous fournir des valeurs globales d'échange thermique et de températures de zone.