Changement de phase

  • joup
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 15 ans 11 mois #3948 par joup
Changement de phase a été créé par joup
Bonjour,

Peut-on simuler le comportement thermique de bâtiments utilisant des matériaux à changement de phase ?
Cordialement,
Jérôme Couston

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 11 mois #3949 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Changement de phase
Bonjour,

E+ offre cette possibilité à l'aide d'un paramétrage de matériau spécifique. DesignBuilder par contre ne l'a pas mis dans ces écrans.

Pour le faire, il faudra donc :
  • générer le modèle avec DB en prévoyant un matériau en lieu et place du futur matériau à changement de phase (MCP)
  • une fois l'idf généré, remplacer la définition de ce matériau par celle du MCP, cela suffira pour que toutes les constructions du bâtiment soit à jour
  • changer l'algorithme de solution à 'Conduction Finite Difference'

La définition d'un MCP est simple : formule de la conductivité k = k à 20°C + coef x (T-20)
et points définissant la courbe T°/Enthalpie de changement de phase.

Bonne continuation,

Connexion pour participer à la conversation.

  • simudb
  • Membre senior
Plus d'informations
il y a 15 ans 2 semaines #4300 par simudb
Réponse de simudb sur le sujet Re: Changement de phase
Bonjour,
J'aimerai avoir quelques éclaircissements sur la définition du MCP dans E+.
Pour indiquer les points T°/Enthalpie dans E+ : pas de problème.
Mais comment définir les points ? et que représente le coefficient k ?
J'ai bien regardé la doc E+ input/output mais pas si simple à faire....
le MCP utilisé est du type Dupont ENERGAIN.
Merci par avance :geek:

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 2 semaines #4302 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Changement de phase
Bonjour,

Les points de la courbe T°/Enthaplie représentent les caractéristiques du matériau.
Dans E+, chaque point doit être déclaré comme suit :
Code:
MaterialProperty:PhaseChange, E1 - 3 / 4 IN PLASTER OR GYP BOARD, !- Name 0.0, !- Temperature coefficient,thermal conductivity(W/m K2) -20., !- Temperature 1, C 0.01, !- Enthalpy 1 at –20C, (J/kg) 20., !- Temperature 2, C 33400, !- Enthalpy 2, (J/kg) 20.5, !- temperature 3, C 70000, !- Ethalpy 3, (J/kg) 100., !- Temperature 4, C 137000; !- Enthalpy 4, (J/kg)

Les couples de points sont énoncés en fin de déclaration dans l'ordre température/enthalpie.
Vous pouvez aller au-delà de 4 points comme dans l'exemple précédent.
Il faut veiller à définir une plage de température assez large pour toutes les températures qui seront abordées pendant la simulation sinon E+ ne saura pas calculé l'état du matériau.

Le coefficient k est la conductivité (lambda) du matériau calculée à partir de la température du matériau.

Bon courage,

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.233 secondes