débit d'air neuf CVC simple/compact
- amelmariller
- Auteur du sujet
- Membre junior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 27
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 9 mois #3978
par amelmariller
débit d'air neuf CVC simple/compact a été créé par amelmariller
Bonjour
en mode CVC simple, le débit d'air neuf par personne que j'indique n'est pas pris en compte, si je passe en mode compact, touts choses égales par ailleurs, il es tbien pris en compte, comment cela se fait-il?
Le critère rafraichissement par la ventilaiton mécanique entre t il en jeu prioritairement ? comment le désactiver dans ce cas?
Sans air neuf hygiénique, avec seulement un taux d'infiltration, l'air neuf total varie, très faiblement (quelques %) , pourquoi?
merci d'avance pour les réponses
en mode CVC simple, le débit d'air neuf par personne que j'indique n'est pas pris en compte, si je passe en mode compact, touts choses égales par ailleurs, il es tbien pris en compte, comment cela se fait-il?
Le critère rafraichissement par la ventilaiton mécanique entre t il en jeu prioritairement ? comment le désactiver dans ce cas?
Sans air neuf hygiénique, avec seulement un taux d'infiltration, l'air neuf total varie, très faiblement (quelques %) , pourquoi?
merci d'avance pour les réponses
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 9 mois #3982
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: débit d'air neuf CVC simple/compact
Bonjour,
Je crains que ce soit du à une nouvelle sortie des résultats E+. Depuis octobre, E+ génère les vol/h non plus par rapport à la température d'air extérieure (pression, t°) mais par rapport à celle intérieure. Du coup les changements de température intérieur influe sur les vol/h via le changement de densité.
Pour en avoir le cœur net, vous pouvez ouvrir le fichier idf généré et retrouver les débits d'air en m3/s dans l'objet HVACTemplate:Zone:Unitary.
Si vous parlez de la t° dans Activité, ce critère se superpose à votre planning de ventilation. Vous pouvez annuler ses effets en demandant une consigne de 0°C.
Je pense que cela vient de la même source explicitée sur ma première réponse.
Bonne continuation,
en mode CVC simple, le débit d'air neuf par personne que j'indique n'est pas pris en compte, si je passe en mode compact, touts choses égales par ailleurs, il es tbien pris en compte, comment cela se fait-il?
Je crains que ce soit du à une nouvelle sortie des résultats E+. Depuis octobre, E+ génère les vol/h non plus par rapport à la température d'air extérieure (pression, t°) mais par rapport à celle intérieure. Du coup les changements de température intérieur influe sur les vol/h via le changement de densité.
Pour en avoir le cœur net, vous pouvez ouvrir le fichier idf généré et retrouver les débits d'air en m3/s dans l'objet HVACTemplate:Zone:Unitary.
Le critère rafraichissement par la ventilation mécanique entre t il en jeu prioritairement ? comment le désactiver dans ce cas?
Si vous parlez de la t° dans Activité, ce critère se superpose à votre planning de ventilation. Vous pouvez annuler ses effets en demandant une consigne de 0°C.
Sans air neuf hygiénique, avec seulement un taux d'infiltration, l'air neuf total varie, très faiblement (quelques %) , pourquoi?
Je pense que cela vient de la même source explicitée sur ma première réponse.
Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.473 secondes