Bonjour,

J'aimerais modéliser un bâtiment avec d'une part une CTA double flux à récupération de chaleur qui ne gère que l'air hygiénique, et d'autre part des radiateurs à eau chaude pour le chauffage.

est ce que la configuration suivante est correcte ?

mode compact
unitaire zone unique (multo-zone ?)
free-cooling sur l'air extrait
récupération de chaleur sensible avec une consigne de T°C à 15°
Chauffage par radiateurs/convecteurs
en remplacement du chauffage principal
Fraction radiante 100%

Merci pour votre aide.

Jean Pérouzel.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 8 mois #3996 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: double flux et chauffage radiant
Bonjour,

Votre approche est bonne en terme de paramétrage.
Je vous conseille de bien valider le radiateur radiant à 100%, je crains que E+ ne régule pas trop bien un chauffage par rayonnement. Ce n'est pas prouvé, c'est juste une impression que j'ai eu suite à quelques tests (il y a plus d'un an) sur des systèmes radiants. Il m'a semblé que l'énergie consommée était bien supérieure au mode convectif. A suivre...

D'ailleurs, si vous voulez bien donner un feedback de vos simulations sur le radiant, ce serait très sympathique. Merci par avance.