Initialisation des calculs solaires
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 7 mois #4036
par Anonymous
Initialisation des calculs solaires a été créé par Anonymous
Bonjour,
Je modélise actuellement un bâtiment de 30 000 m² en R+6 composé de paroi double peau sur les façades Est, Sud et Ouest. Le modèle contient également un atrium intérieur sur la totalité de la hauteur du bâtiment. Cet atrium est recouvert de sheds vitrés à 50%.
Lorsque je lance le calcul, je reste bloqué sur "initialisation des calculs solaires". Cela dure plus de 10h...
Sur un étage courant les calculs ont l'air de démarrer.
A quoi correspond cette étape d'initialisation des calculs solaires? Est-i l possible qu'il faille autant de temps pour effectuer cette tâche?
merci
Je modélise actuellement un bâtiment de 30 000 m² en R+6 composé de paroi double peau sur les façades Est, Sud et Ouest. Le modèle contient également un atrium intérieur sur la totalité de la hauteur du bâtiment. Cet atrium est recouvert de sheds vitrés à 50%.
Lorsque je lance le calcul, je reste bloqué sur "initialisation des calculs solaires". Cela dure plus de 10h...
Sur un étage courant les calculs ont l'air de démarrer.
A quoi correspond cette étape d'initialisation des calculs solaires? Est-i l possible qu'il faille autant de temps pour effectuer cette tâche?
merci
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 7 mois #4045
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Initialisation des calculs solaires
Bonjour,
Effectivement le modèle est très grand et l'activation de ces paramètres est lourd en calcul :
1/ Réflexion solaire -> calcul des rebonds du rayonnement à l'extérieur du bâtiment comme à l'intérieur
2/ Distribution solaire Intérieur et Extérieur Complet -> c'est nécessaire pour une double peau afin de connaître le rayonnement direct vers les zones derrière la double peau mais ici il y a beaucoup de zone double peau (24) plus un Atrium avec des murs en zigzag.
3/ Gradation d'éclairage -> cela suppose le calcul des Lux arrivant sur le capteur de luminosité donc une couche de calcul supplémentaire.
4/ E+ effectue des calculs d'ombrage et d'auto-ombrage de chaque surface du bâtiment sur les autres -> plus il y a d'orientation/inclinaison présente et plus il y a de parois plus l'initialisation solaire dure.
A aujourd'hui, je ne connais pas de solution miracle sinon de découper la simulation en plusieurs études. Une pour la thermique par exemple, qui ne demande pas le calcul des réflexions, juste une Distribution solaire Extérieure et pas de gradation d'éclairage. J'ai fait un test sur uniquement le niveau R+3 Sud avec sa double peau, cela a pris 48 min pour une simulation d'avril à fin septembre.
L'étude par niveau avec un multiplicateur de zone est aussi à envisager pour réduire la simulation.
Une autre étude spécifique peut être envisagée pour la gradation d'éclairage en prenant une zone par façade et avec la Distribution solaire Intérieure et Extérieure.
Cordialement,
Effectivement le modèle est très grand et l'activation de ces paramètres est lourd en calcul :
1/ Réflexion solaire -> calcul des rebonds du rayonnement à l'extérieur du bâtiment comme à l'intérieur
2/ Distribution solaire Intérieur et Extérieur Complet -> c'est nécessaire pour une double peau afin de connaître le rayonnement direct vers les zones derrière la double peau mais ici il y a beaucoup de zone double peau (24) plus un Atrium avec des murs en zigzag.
3/ Gradation d'éclairage -> cela suppose le calcul des Lux arrivant sur le capteur de luminosité donc une couche de calcul supplémentaire.
4/ E+ effectue des calculs d'ombrage et d'auto-ombrage de chaque surface du bâtiment sur les autres -> plus il y a d'orientation/inclinaison présente et plus il y a de parois plus l'initialisation solaire dure.
A aujourd'hui, je ne connais pas de solution miracle sinon de découper la simulation en plusieurs études. Une pour la thermique par exemple, qui ne demande pas le calcul des réflexions, juste une Distribution solaire Extérieure et pas de gradation d'éclairage. J'ai fait un test sur uniquement le niveau R+3 Sud avec sa double peau, cela a pris 48 min pour une simulation d'avril à fin septembre.
L'étude par niveau avec un multiplicateur de zone est aussi à envisager pour réduire la simulation.
Une autre étude spécifique peut être envisagée pour la gradation d'éclairage en prenant une zone par façade et avec la Distribution solaire Intérieure et Extérieure.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.395 secondes