récupérateur et free cooling

  • amelmariller
  • Auteur du sujet
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 15 ans 6 mois #4072 par amelmariller
récupérateur et free cooling a été créé par amelmariller
Bonjour
en mode unitaire zone unique j'ai mis en place un récupératuer avec une consigne max à18°C et dru free cooling dont les limtes basse et haute sont de 20 et 25°C.
Dans ce cas le freecooling ne fonctionne pas. Si je supprime la récupération, le freecooling fonctionne ... sauf que la CTA inclut les 2 éléments . Savez vous d'ou vient cette erreur?
Merci d'avance!
Cordialement
Amélie M

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 6 mois #4078 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: récupérateur et free cooling
Bonjour,

Je viens d'étudier le problème. Il s'agit d'un problème des systèmes Compact E+ qui prend des options par défaut (déploiement du système Compact en éléments détaillés du système CVC).

Je vais laisser au support E+ un message pour nous permettre de récupérer la main dans une prochaine version. En attendant, j'ai demandé à DesignBuilder de voir s'il pouvait ou non traiter le fichier pour contourner cette limitation.

Affaire à suivre...

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 15 ans 6 mois #4079 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: récupérateur et free cooling
Précision :
Ce problème ne concerne que les systèmes 'Unitaire zone unique' et 'Unitaire multi zone'.
Cela fonctionne avec les VAV et VAC.