Bonjour,
Pour le recyclage interne de ma batterie froide, j'ai un apport de 110 m3/h en période de rafraichsissement.
Est-il possible de l'intégrer dans le dimensionnement de la ventilation mécanique CVC? :roll:
Merci d'avance.
Pour le recyclage interne de ma batterie froide, j'ai un apport de 110 m3/h en période de rafraichsissement.
Est-il possible de l'intégrer dans le dimensionnement de la ventilation mécanique CVC? :roll:
Merci d'avance.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 6 mois #4106
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Recyclage interne
Bonsoir,
Excusez moi mais je ne saisi pas ce que vous voulez dire par "recyclage interne de ma batterie froide".
Merci aussi de m'indiquer quel type de système (Compact ?) vous utilisez.
Cordialement,
Excusez moi mais je ne saisi pas ce que vous voulez dire par "recyclage interne de ma batterie froide".
Merci aussi de m'indiquer quel type de système (Compact ?) vous utilisez.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 6 mois #4112
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Recyclage interne
Bonjour,
Il s'agit de représenter un échangeur statique double flux avec différents modes : une ventilation mécanique fonctionnant 24h/24, un préchauffage en batterie chaude, et un rafraîchissement en batterie froide, nécessitant pour celle-ci l'apport d'un débit complémentaire de 110m3/h.
Celui-ci permet un recyclage interne du compresseur en fonctionnement, et n'est donc pas compris dans le débit d'air insufflé dans une zone.
J'ai choisi dans un premier temps de le représenter par un système Unitaire zone unique Compact.
Je pense qu' il serait préférable par la suite, de le dimensionner par un système VAC Compact.
D'ailleurs, j'en profite pour vous demander conseil concernant le choix du système qui semble être le plus judicieux, dans la mesure où :
- l'échangeur doit distribuer plusieurs zones (formant un appartement),
- il existe plusieurs appartements dans ce bâtiment,
- la centrale d'air est commune au bâtiment.
En vous remerciant d'avance.
Très cordialement.
Il s'agit de représenter un échangeur statique double flux avec différents modes : une ventilation mécanique fonctionnant 24h/24, un préchauffage en batterie chaude, et un rafraîchissement en batterie froide, nécessitant pour celle-ci l'apport d'un débit complémentaire de 110m3/h.
Celui-ci permet un recyclage interne du compresseur en fonctionnement, et n'est donc pas compris dans le débit d'air insufflé dans une zone.
J'ai choisi dans un premier temps de le représenter par un système Unitaire zone unique Compact.
Je pense qu' il serait préférable par la suite, de le dimensionner par un système VAC Compact.
D'ailleurs, j'en profite pour vous demander conseil concernant le choix du système qui semble être le plus judicieux, dans la mesure où :
- l'échangeur doit distribuer plusieurs zones (formant un appartement),
- il existe plusieurs appartements dans ce bâtiment,
- la centrale d'air est commune au bâtiment.
En vous remerciant d'avance.
Très cordialement.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 6 mois #4113
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Recyclage interne
Bonjour,
Je ne vois pas de solution pour les 110 m3/h qui sont utilisés par le compresseur. S'il s'agit uniquement de diviser le flux d'air en sortie de batterie froide (vol/h vers locaux, 110 m3/h vers compresseur) vous pouvez paramétrer le réseau aéraulique en code E+. Ce n'est pas facile autant vous prévenir.
Si la centrale d'air est commune à tout le bâtiment choisissez le VAC. Pour les échangeurs par appartements il n'y a pas de paramétrage possible dans DesignBuilder. Avec E+ il faut définir les objets Echangeurs et les raccorder aux branches du réseau d'air......
Je pense que vous ne pourrez arriver au bout sans un gros effort de paramétrage en E+.
Bon courage !
Je ne vois pas de solution pour les 110 m3/h qui sont utilisés par le compresseur. S'il s'agit uniquement de diviser le flux d'air en sortie de batterie froide (vol/h vers locaux, 110 m3/h vers compresseur) vous pouvez paramétrer le réseau aéraulique en code E+. Ce n'est pas facile autant vous prévenir.
Si la centrale d'air est commune à tout le bâtiment choisissez le VAC. Pour les échangeurs par appartements il n'y a pas de paramétrage possible dans DesignBuilder. Avec E+ il faut définir les objets Echangeurs et les raccorder aux branches du réseau d'air......
Je pense que vous ne pourrez arriver au bout sans un gros effort de paramétrage en E+.
Bon courage !