Bonjour,
Tout d'abord le bug de mise à jour du planning de Ventilation naturelle (dans CVC) lors de la mise à jour d'une prédéfinition Activité par l'outil de Chargement en masse sera corrigé dans une prochaine version. Merci de nous l'avoir signalé.
Concernant le message d'erreur, j'arrive à l'avoir avec la v2.2.4 :
Code:
** Severe ** Sizing: Coil:Cooling:DX:SingleSpeed "15755 AHU COOLING COIL": Rated air volume flow rate per watt of rated total cooling capacity is out of range. See Input-Output Reference Manual for valid range.
Il indique qu'E+ ne sait pas dimensionné une batterie froide à détente directe de la zone 15755 (RDC Bureaux SO) car le débit d'air est insuffisant pour la puissance en W demandée.
Vous devez soit augmenter le débit soit réduire la puissance.
Pour info :
Ce message apparait car vous êtes en mode de dimensionnement manuel et que les données sont à saisir au niveau zone.
Bon paramétrage,