Bonjour,
Lorsque nous démarrons une simulation, nous obtenons ce type de message d'erreur au moment du dimensionnement des équipements :
** Severe ** AirLoopHVAC 97901 AHU has no air flow
** ~~~ ** Check flow rate inputs for components in this air loop and,
** ~~~ ** if autosized, check Sizing:Zone and Sizing:System objects and related inputs.
** Fatal ** Previous condition causes termination.
Je ne comprends pas la signification de ce message, pourrirez-vous nous l'expliquer?
Merci d'avance
Lorsque nous démarrons une simulation, nous obtenons ce type de message d'erreur au moment du dimensionnement des équipements :
** Severe ** AirLoopHVAC 97901 AHU has no air flow
** ~~~ ** Check flow rate inputs for components in this air loop and,
** ~~~ ** if autosized, check Sizing:Zone and Sizing:System objects and related inputs.
** Fatal ** Previous condition causes termination.
Je ne comprends pas la signification de ce message, pourrirez-vous nous l'expliquer?
Merci d'avance
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 4 mois #4219
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Message d'erreur
Voici le message d'erreur complet :
Program Version,EnergyPlusDLL 4.0.0.024, 23/06/2010 17:43,IDD_Version 4.0.0.024
************* Beginning Zone Sizing Calculations
** Warning ** Site:GroundTemperature:BuildingSurface: Some values fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** Weather file location will be used rather than entered Location object.
** ~~~ ** ..Location object=GREENOFFICE 3
** ~~~ ** ..Weather File Location=PARIS_ ORLY - FRA IWEC Data WMO#=071490
** ~~~ ** ..due to location differences, Latitude difference=[0.24] degrees, Longitude difference=[5.00E-002] degrees.
** ~~~ ** ..Time Zone difference=[0.0] hour(s), Elevation difference=[47.69] percent, [31.00] meters.
** Warning ** Floor Tilt=0.0, much less than expected tilt of 180, for Surface=F_97928_0_0_3, in Zone=97928
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98244_6_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98244_7_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98329_5_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_15_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_16_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_17_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_18_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_19_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_20_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_21_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_22_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98548_5_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98548_6_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98548_7_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98149
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98338
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98346
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98560
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98569
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98578
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
************* Note that the following warning(s) may/will occur if you have not enclosed your zone completely.
** Warning ** Entered Zone Volumes differ from calculated zone volume(s).
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual zones.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=97901 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=97901 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=97928 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98123 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98149 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98187 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98214 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98214 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98244 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98244 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98266 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98266 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98304 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98329 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98329 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98338 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98346 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98365 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98396 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98396 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98405 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98434 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98461 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98481 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98517 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98548 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98560 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98569 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98578 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
************* Beginning System Sizing Calculations
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=97901 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=97901 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98214 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98214 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98244 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98244 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98266 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98266 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98329 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98329 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98396 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98396 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=97901BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98214BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98244BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98266BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98329BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98396BASEBOARD HEAT
** Severe ** AirLoopHVAC 97901 AHU has no air flow
** ~~~ ** Check flow rate inputs for components in this air loop and,
** ~~~ ** if autosized, check Sizing:Zone and Sizing:System objects and related inputs.
** Fatal ** Previous condition causes termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=7
..... Last severe error=AirLoopHVAC 97901 AHU has no air flow
************* Fatal error -- final processing. More error messages may appear.
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
** Severe ** Node Connection Error, Node="97901 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=97901 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="97928 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=97928 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98123 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98123 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98149 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98149 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98187 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98187 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98214 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98214 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98244 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98244 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98266 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98266 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98304 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98304 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98329 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98329 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98338 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98338 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98346 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98346 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98365 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98365 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98396 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98396 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98405 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98405 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98434 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98434 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98461 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98461 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98481 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98481 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98517 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98517 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98548 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98548 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98560 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98560 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98569 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98569 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98578 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98578 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="97901 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=97901 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98214 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98214 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98244 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98244 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98266 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98266 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98329 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98329 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98396 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98396 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW SUPPLY BYPASS INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW SUPPLY BYPASS BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW SUPPLY INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW SUPPLY INLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW SUPPLY OUTLET PIPE INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW SUPPLY OUTLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW DEMAND INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW DEMAND INLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW DEMAND BYPASS INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW DEMAND BYPASS BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW DEMAND OUTLET PIPE INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW DEMAND OUTLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="BOILER HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=BOILER HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="97901 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=97901BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98214 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98214BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98244 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98244BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98266 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98266BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98329 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98329BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98396 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98396BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="97928 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=97928 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98123 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98123 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98149 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98149 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98187 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98187 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98304 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98304 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98338 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98338 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98346 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98346 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98365 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98365 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98405 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98405 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98434 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98434 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98461 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98461 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98481 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98481 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98517 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98517 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98548 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98548 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98560 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98560 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98569 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98569 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98578 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98578 AHU OA MIXING BOX
** Warning ** DXFOut: Could not triangulate surface="C_98304_1_0_0", type="Roof", check surface vertex order(entry)
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual surfaces.
** Warning ** DXFOut: Could not triangulate surface="F_98434_0_0_0", type="Floor", check surface vertex order(entry)
** Warning ** DXFOut: Could not triangulate surface="C_98461_1_0_0", type="Roof", check surface vertex order(entry)
*************
************* ===== Final Error Summary =====
************* The following error categories occurred. Consider correcting or noting.
************* Node Connection Errors
************* ..Node connection errors are often caused by spelling mistakes in a node name field.
************* ..To track down the problem, search the idf file for each node name listed to see if it
************* ..occurs in the expected input fields.
************* Incorrect Floor Tilt
************* ..Floors are usually flat and "tilted" 180 degrees. If you get this error message,
************* ..it's likely that you need to reverse the vertices of your floor. You can turn on
************* ..the report: Report,Surface,Details; to inspect your surfaces.
*************
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 68 Warning; 66 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 38min 9.56sec
Program Version,EnergyPlusDLL 4.0.0.024, 23/06/2010 17:43,IDD_Version 4.0.0.024
************* Beginning Zone Sizing Calculations
** Warning ** Site:GroundTemperature:BuildingSurface: Some values fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** Weather file location will be used rather than entered Location object.
** ~~~ ** ..Location object=GREENOFFICE 3
** ~~~ ** ..Weather File Location=PARIS_ ORLY - FRA IWEC Data WMO#=071490
** ~~~ ** ..due to location differences, Latitude difference=[0.24] degrees, Longitude difference=[5.00E-002] degrees.
** ~~~ ** ..Time Zone difference=[0.0] hour(s), Elevation difference=[47.69] percent, [31.00] meters.
** Warning ** Floor Tilt=0.0, much less than expected tilt of 180, for Surface=F_97928_0_0_3, in Zone=97928
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98244_6_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98244_7_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98329_5_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_15_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_16_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_17_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_18_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_19_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_20_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_21_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98434_22_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98548_5_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98548_6_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_98548_7_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98149
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98338
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98346
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98560
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98569
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
** Warning ** GetSurfaceData:The total number of floors, walls, roofs and internal mass surfaces in Zone 98578
** ~~~ ** is < 6. This may cause an inaccurate zone heat balance calculation.
************* Note that the following warning(s) may/will occur if you have not enclosed your zone completely.
** Warning ** Entered Zone Volumes differ from calculated zone volume(s).
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual zones.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=97901 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=97901 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=97928 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98123 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98149 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98187 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98214 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98214 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98244 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98244 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98266 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98266 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98304 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98329 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98329 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98338 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98346 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98365 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design cooling load for zone=98396 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98396 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98405 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98434 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98461 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98481 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98517 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98548 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98560 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98569 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated design heating load for zone=98578 is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
************* Beginning System Sizing Calculations
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=97901 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=97901 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98214 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98214 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98244 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98244 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98266 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98266 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98329 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98329 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Cooling Design Air Flow Rate for System=98396 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Warning ** Calculated Heating Design Air Flow Rate for System=98396 AHU is zero.
** ~~~ ** Check Sizing:Zone and ZoneControl:Thermostat inputs.
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=97901BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98214BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98244BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98266BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98329BASEBOARD HEAT
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=98396BASEBOARD HEAT
** Severe ** AirLoopHVAC 97901 AHU has no air flow
** ~~~ ** Check flow rate inputs for components in this air loop and,
** ~~~ ** if autosized, check Sizing:Zone and Sizing:System objects and related inputs.
** Fatal ** Previous condition causes termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=7
..... Last severe error=AirLoopHVAC 97901 AHU has no air flow
************* Fatal error -- final processing. More error messages may appear.
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
** Severe ** Node Connection Error, Node="97901 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=97901 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="97928 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=97928 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98123 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98123 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98149 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98149 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98187 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98187 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98214 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98214 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98244 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98244 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98266 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98266 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98304 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98304 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98329 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98329 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98338 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98338 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98346 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98346 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98365 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98365 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98396 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98396 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98405 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98405 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98434 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98434 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98461 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98461 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98481 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98481 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98517 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98517 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98548 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98548 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98560 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98560 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98569 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98569 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="98578 AHU SUPPLY FAN OUTLET", Sensor node did not find a matching node of appropriate type (other than Actuator or Sensor).
** ~~~ ** Reference Object=SETPOINTMANAGER:MIXEDAIR, Name=98578 AHU COOLING COIL AIR TEMP MANAGER
** Severe ** Node Connection Error, Node="97901 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=97901 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98214 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98214 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98244 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98244 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98266 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98266 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98329 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98329 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="98396 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=98396 BASEBOARD HEAT HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW SUPPLY BYPASS INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW SUPPLY BYPASS BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW SUPPLY INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW SUPPLY INLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW SUPPLY OUTLET PIPE INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW SUPPLY OUTLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW DEMAND INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW DEMAND INLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW DEMAND BYPASS INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW DEMAND BYPASS BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="HOT WATER LOOP HW DEMAND OUTLET PIPE INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=HOT WATER LOOP HW DEMAND OUTLET BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="BOILER HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=BRANCH, Name=BOILER HW BRANCH
** Severe ** Node Connection Error, Node="97901 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=97901BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98214 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98214BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98244 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98244BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98266 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98266BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98329 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98329BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="98396 BASEBOARD HW INLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=ZONEHVAC:BASEBOARD:RADIANTCONVECTIVE:WATER, Name=98396BASEBOARD HEAT
** Severe ** Node Connection Error, Node="97928 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=97928 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98123 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98123 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98149 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98149 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98187 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98187 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98304 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98304 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98338 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98338 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98346 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98346 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98365 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98365 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98405 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98405 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98434 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98434 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98461 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98461 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98481 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98481 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98517 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98517 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98548 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98548 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98560 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98560 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98569 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98569 AHU OA MIXING BOX
** Severe ** Node Connection Error, Node="98578 AHU HEAT RECOVERY SUPPLY OUTLET", Inlet node did not find an appropriate matching "outlet" node.
** ~~~ ** If this is an outdoor air inlet node, it must be listed in an OutdoorAir:Node or OutdoorAir:NodeList object.
** ~~~ ** Reference Object=OUTDOORAIR:MIXER, Name=98578 AHU OA MIXING BOX
** Warning ** DXFOut: Could not triangulate surface="C_98304_1_0_0", type="Roof", check surface vertex order(entry)
** ~~~ ** ...use Output:Diagnostics,DisplayExtraWarnings; to show more details on individual surfaces.
** Warning ** DXFOut: Could not triangulate surface="F_98434_0_0_0", type="Floor", check surface vertex order(entry)
** Warning ** DXFOut: Could not triangulate surface="C_98461_1_0_0", type="Roof", check surface vertex order(entry)
*************
************* ===== Final Error Summary =====
************* The following error categories occurred. Consider correcting or noting.
************* Node Connection Errors
************* ..Node connection errors are often caused by spelling mistakes in a node name field.
************* ..To track down the problem, search the idf file for each node name listed to see if it
************* ..occurs in the expected input fields.
************* Incorrect Floor Tilt
************* ..Floors are usually flat and "tilted" 180 degrees. If you get this error message,
************* ..it's likely that you need to reverse the vertices of your floor. You can turn on
************* ..the report: Report,Surface,Details; to inspect your surfaces.
*************
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 68 Warning; 66 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 38min 9.56sec
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 4 mois #4221
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Message d'erreur
Bonjour,
Il semble qu'il y ait deux types d'erreur (les SEVERE), le reste n'est que des avertissements (WARNING).
Ici le radiateur à eau chaude (HOT WATER BASEBOARD) "produit" de l'air moins chaud que la température de l'eau qui lui est fournit.
Cela sous-entend que le radiateur pourrait refroidirait l'air ..... J'avoue ne pas comprendre comment à moins de l'alimenter en une eau fraiche (genre 18°C alors que la pièce serait à 22°C) et encore je ne suis pas certain qu'E+ ne détecte pas une incohérence auparavant.
Bref, le sujet serait à creuser en regardant en particulier dans le fichier idf à quelle température la Hot Water Loop est paramétrée et au niveau de la pièce 97901 (code zone associé au BASEBOARD) pourquoi il y aurait un besoin en chauffage (T° zone < T° consigne) tout en ayant une température de zone supérieure à celle de l'eau.
Je pense le message plus clair. Il n'y a pas d'air injecté dans la zone 97901 par la CTA (AHU - Air Handling Unit) du coup E+ ne sait plus dimensionnée la CTA ni géré le système comme demandé par le paramétrage. Cela peut provenir soit de votre saisie dans l'onglet CVC, soit du dimensionnement du système qui exclurait la ventilation mécanique.
Je pense que tous les autres messages qui suivent proviennent de ces deux premiers car en général, cela fait un jeu de domino dans les contrôles d'E+.
Cordialement,
Il semble qu'il y ait deux types d'erreur (les SEVERE), le reste n'est que des avertissements (WARNING).
Code:
** Severe ** SizeHWBaseboard: Air outlet temperature must be below the inlet water temperature
** ~~~ ** Occurs in Hot Water Baseboard Heater=97901BASEBOARD HEAT
Cela sous-entend que le radiateur pourrait refroidirait l'air ..... J'avoue ne pas comprendre comment à moins de l'alimenter en une eau fraiche (genre 18°C alors que la pièce serait à 22°C) et encore je ne suis pas certain qu'E+ ne détecte pas une incohérence auparavant.
Bref, le sujet serait à creuser en regardant en particulier dans le fichier idf à quelle température la Hot Water Loop est paramétrée et au niveau de la pièce 97901 (code zone associé au BASEBOARD) pourquoi il y aurait un besoin en chauffage (T° zone < T° consigne) tout en ayant une température de zone supérieure à celle de l'eau.
Code:
** Severe ** AirLoopHVAC 97901 AHU has no air flow
Je pense que tous les autres messages qui suivent proviennent de ces deux premiers car en général, cela fait un jeu de domino dans les contrôles d'E+.
Cordialement,