Message d'erreur
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 3 mois #4233
par Anonymous
Message d'erreur a été créé par Anonymous
Bonjour,
Je tiens d'abord à remercier les personnes répondant aux messages de ce forum qui m'est d'une grande utilité en tant que nouvel utilisateur de Design Builder (je travail sur la version démo V2)!
Voilà mon problème: lorsque je lance une simulation annuelle de mon bâtiment , le message d'erreur suivant apparaît (je ne comprends pas les codes utilisés...) -
Program Version,EnergyPlusDLL 4.0.0.024, 02/07/2010 11:35,IDD_Version 4.0.0.024
** Warning ** Timestep: Requested number (2) is less than the suggested minimum of 4.
** ~~~ ** Please see entry for Timestep in Input/Output Reference for discussion of considerations.
** Warning ** For a zone sizing run, there must be at least 1 Sizing:Zone input object. SimulationControl Zone Sizing option ignored.
** Warning ** Site:GroundTemperature:BuildingSurface: Some values fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54139_8_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54139_9_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54150_8_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54150_9_0_0_1_0_1_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54284_5_0_0_1_0_1_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54329_2_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Severe ** ProcessScheduleInput: Looking for "Until" field in Compact Schedule, found=5
** ~~~ ** ref Schedule:Compact="10009"
** Fatal ** ProcessScheduleInput: Preceding Errors cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=ProcessScheduleInput: Looking for "Until" field in Compact Schedule, found=5
************* Fatal error -- final processing. More error messages may appear.
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
************* No node connection errors were found.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 9 Warning; 1 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 7.58sec
Merci beaucoup
Alexandre Carré
Stagiaire à l'agence MENGUY Architectes
56 000 VANNES.
Je tiens d'abord à remercier les personnes répondant aux messages de ce forum qui m'est d'une grande utilité en tant que nouvel utilisateur de Design Builder (je travail sur la version démo V2)!
Voilà mon problème: lorsque je lance une simulation annuelle de mon bâtiment , le message d'erreur suivant apparaît (je ne comprends pas les codes utilisés...) -
Program Version,EnergyPlusDLL 4.0.0.024, 02/07/2010 11:35,IDD_Version 4.0.0.024
** Warning ** Timestep: Requested number (2) is less than the suggested minimum of 4.
** ~~~ ** Please see entry for Timestep in Input/Output Reference for discussion of considerations.
** Warning ** For a zone sizing run, there must be at least 1 Sizing:Zone input object. SimulationControl Zone Sizing option ignored.
** Warning ** Site:GroundTemperature:BuildingSurface: Some values fall outside the range of 15-25C.
** ~~~ ** These values may be inappropriate. Please consult the Input Output Reference for more details.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54139_8_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54139_9_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54150_8_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54150_9_0_0_1_0_1_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54284_5_0_0_1_0_1_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Warning ** GetHTSubSurfaceData: A Multiplier > 1.0 for window/glass door W_54329_2_0_0_0_0_0_WIN
** ~~~ ** in conjunction with SolarDistribution = FullExterior or FullInteriorExterior
** ~~~ ** can cause inaccurate shadowing on the window and/or
** ~~~ ** inaccurate interior solar distribution from the window.
** Severe ** ProcessScheduleInput: Looking for "Until" field in Compact Schedule, found=5
** ~~~ ** ref Schedule:Compact="10009"
** Fatal ** ProcessScheduleInput: Preceding Errors cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=ProcessScheduleInput: Looking for "Until" field in Compact Schedule, found=5
************* Fatal error -- final processing. More error messages may appear.
************* Testing Individual Branch Integrity
************* All Branches passed integrity testing
************* Testing Individual Supply Air Path Integrity
************* All Supply Air Paths passed integrity testing
************* Testing Individual Return Air Path Integrity
************* All Return Air Paths passed integrity testing
************* No node connection errors were found.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 9 Warning; 1 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 7.58sec
Merci beaucoup
Alexandre Carré
Stagiaire à l'agence MENGUY Architectes
56 000 VANNES.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 3 mois #4235
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Message d'erreur
Bonjour,
Le message suivant indique que la syntaxe d'un Planning Compact est incorrecte.
Il manque le mot clé Until dans le planning nommé 10009. Pour savoir ce qu'est ce planning ouvrez le fichier in.idf et faites une recherche sur ce code jusqu'à trouver un Schedule:Compact. Juste au dessus est écrit le nom affiché dans DesignBuilder.
Pour la syntaxe des Plannings Compact, reportez-vous à la documentation.
Cordialement,
Le message suivant indique que la syntaxe d'un Planning Compact est incorrecte.
Code:
** Severe ** ProcessScheduleInput: Looking for "Until" field in Compact Schedule, found=5
** ~~~ ** ref Schedule:Compact="10009"
Il manque le mot clé Until dans le planning nommé 10009. Pour savoir ce qu'est ce planning ouvrez le fichier in.idf et faites une recherche sur ce code jusqu'à trouver un Schedule:Compact. Juste au dessus est écrit le nom affiché dans DesignBuilder.
Pour la syntaxe des Plannings Compact, reportez-vous à la documentation.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 3 mois #4236
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Message d'erreur
Bonjour,
Merci pour votre réponse:
J'ai suivi vos conseils et voici le résultat de ma recherche dans le fichier .idf :
617 ! Schedule: échelle DayCtr_FoodPrep_Occ
618 Schedule:Compact,
619 10009,
620 Fraction,
621 Through: 31 Dec,
622 For: Weekdays SummerDesignDay,
623 Until: 06:00, 0,
624 Until: 07:00, 0.5,
625 Until: 10:00, 0.25,
626 Until: 12:00, 0.75,
627 Until: 14:00, 0.5,
628 Until: 15:00, 0.25,
629 Until: 18:00, 0,
630 Until: 20:00, 0.75,
631 Until: 22:00, 0,5,
632 Until: 24:00, 0,
633 For: Weekends,
634 Until: 06:00, 0,
635 Until: 07:00, 0.5,
636 Until: 10:00, 0.25,
637 Until: 12:00, 0.75,
638 Until: 14:00, 0.5,
639 Until: 15:00, 0.25,
640 Until: 18:00, 0,
641 Until: 20:00, 0.75,
642 Until: 22:00, 0,5,
643 Until: 24:00, 0,
644 For: Holidays,
645 Until: 06:00, 0,
646 Until: 07:00, 0.5,
647 Until: 10:00, 0.25,
648 Until: 12:00, 0.75,
649 Until: 14:00, 0.5,
650 Until: 15:00, 0.25,
651 Until: 18:00, 0,
652 Until: 20:00, 0.75,
653 Until: 22:00, 0,5,
654 Until: 24:00, 0,
655 For: WinterDesignDay AllOtherDays,
656 Until: 06:00, 0,
657 Until: 07:00, 0.5,
658 Until: 10:00, 0.25,
659 Until: 12:00, 0.75,
660 Until: 14:00, 0.5,
661 Until: 15:00, 0.25,
662 Until: 18:00, 0,
663 Until: 20:00, 0.75,
664 Until: 22:00, 0,5,
665 Until: 24:00, 0;
Je ne vois pas où se situe l'erreur ... Si vous pouvez m'éclairer !
Merci
Alexandre
Merci pour votre réponse:
"Laurent" écrit: Il manque le mot clé Until dans le planning nommé 10009. Pour savoir ce qu'est ce planning ouvrez le fichier in.idf et faites une recherche sur ce code jusqu'à trouver un Schedule:Compact. Juste au dessus est écrit le nom affiché dans DesignBuilder.
J'ai suivi vos conseils et voici le résultat de ma recherche dans le fichier .idf :
617 ! Schedule: échelle DayCtr_FoodPrep_Occ
618 Schedule:Compact,
619 10009,
620 Fraction,
621 Through: 31 Dec,
622 For: Weekdays SummerDesignDay,
623 Until: 06:00, 0,
624 Until: 07:00, 0.5,
625 Until: 10:00, 0.25,
626 Until: 12:00, 0.75,
627 Until: 14:00, 0.5,
628 Until: 15:00, 0.25,
629 Until: 18:00, 0,
630 Until: 20:00, 0.75,
631 Until: 22:00, 0,5,
632 Until: 24:00, 0,
633 For: Weekends,
634 Until: 06:00, 0,
635 Until: 07:00, 0.5,
636 Until: 10:00, 0.25,
637 Until: 12:00, 0.75,
638 Until: 14:00, 0.5,
639 Until: 15:00, 0.25,
640 Until: 18:00, 0,
641 Until: 20:00, 0.75,
642 Until: 22:00, 0,5,
643 Until: 24:00, 0,
644 For: Holidays,
645 Until: 06:00, 0,
646 Until: 07:00, 0.5,
647 Until: 10:00, 0.25,
648 Until: 12:00, 0.75,
649 Until: 14:00, 0.5,
650 Until: 15:00, 0.25,
651 Until: 18:00, 0,
652 Until: 20:00, 0.75,
653 Until: 22:00, 0,5,
654 Until: 24:00, 0,
655 For: WinterDesignDay AllOtherDays,
656 Until: 06:00, 0,
657 Until: 07:00, 0.5,
658 Until: 10:00, 0.25,
659 Until: 12:00, 0.75,
660 Until: 14:00, 0.5,
661 Until: 15:00, 0.25,
662 Until: 18:00, 0,
663 Until: 20:00, 0.75,
664 Until: 22:00, 0,5,
665 Until: 24:00, 0;
Je ne vois pas où se situe l'erreur ... Si vous pouvez m'éclairer !
Merci
Alexandre
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 15 ans 3 mois #4237
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Message d'erreur
C'est à la lign 653, la fraction est écrite 0,5 au lieu de 0.5, l'usage de la virgule fait croire à E+ que l'instruction est finie, il attend donc un mot clé Until.
Idem à la ligne 664.
Bonne continuation,
Code:
644 For: Holidays,
645 Until: 06:00, 0,
646 Until: 07:00, 0.5,
647 Until: 10:00, 0.25,
648 Until: 12:00, 0.75,
649 Until: 14:00, 0.5,
650 Until: 15:00, 0.25,
651 Until: 18:00, 0,
652 Until: 20:00, 0.75,
653 Until: 22:00, 0,5,
654 Until: 24:00, 0,
Idem à la ligne 664.
Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.342 secondes