Bonjour,
Le fichier log contient le message suivant :
** Fatal ** Multiplier > 1.0 for window W_176534_5_0_0_0_0_0_WIN not allowed since it is in a zone with daylighting.
Il indique qu'une fenêtre possède un multiplicateur hors c'est interdit lorsque l'on fait une carte d'éclairement car cela consiste à regrouper plusieurs fenêtres en une seule.
Ce multiplicateur est généré par DesignBuilder pour simplifier les calculs thermiques. Vous pouvez désactiver cette option en allant dans les options de modélisation, onglet Avancé puis décliquez la fusion des ouvertures identiques.
Bonne après-midi,