Bonsoir Laurent
Je me pose des questions quant à la valeur d'augmentation de pression du ventilateur en mode CVC compact - unitaire zone unique.
J'utilise cette modélisation pour représenter une CTA avec récupération de chaleur, comprenant donc un ventilateur au soufflage et un second à la reprise. Un cumul des augmentations de pression des 2 ventilateurs me paraît licite pour approcher la consommation totale mais problématique / qté de chaleur délivrée au fluide. Que conseillerais-tu ?
Par ailleurs, peux-tu stp me confirmer qu'il s'agit bien de l'augmentation de pression totale i.e. statique+dynamique ?
Enfin, je trouve dans le manuel DB p270 une formule approchée pour estimer le DeltaP qui me donne des résultats excentriques : 1750 Pa dans mon cas ! Cette formule ne serait-elle pas valable que pour une modélisation multizone où un ventilateur équivalent réalise à lui seul le saut de pression pour tout le circuit aéraulique ?
Merci d'avance pour ton aide.
Cordialement,
Antoine
Je me pose des questions quant à la valeur d'augmentation de pression du ventilateur en mode CVC compact - unitaire zone unique.
J'utilise cette modélisation pour représenter une CTA avec récupération de chaleur, comprenant donc un ventilateur au soufflage et un second à la reprise. Un cumul des augmentations de pression des 2 ventilateurs me paraît licite pour approcher la consommation totale mais problématique / qté de chaleur délivrée au fluide. Que conseillerais-tu ?
Par ailleurs, peux-tu stp me confirmer qu'il s'agit bien de l'augmentation de pression totale i.e. statique+dynamique ?
Enfin, je trouve dans le manuel DB p270 une formule approchée pour estimer le DeltaP qui me donne des résultats excentriques : 1750 Pa dans mon cas ! Cette formule ne serait-elle pas valable que pour une modélisation multizone où un ventilateur équivalent réalise à lui seul le saut de pression pour tout le circuit aéraulique ?
Merci d'avance pour ton aide.
Cordialement,
Antoine
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 11 mois #4313
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: augmentation pression ventilateur
Bonjour,
Il n'y a pas de solution tout à fait exact car les débits massiques seront différents (T° reprise <> T° extérieure) pour les 2 ventilo, hors E+ prendra en compte ce débit et non le débit volumique.
Donc, soit :
a) Saisir le double de hausse de pression revient à supposer un débit massique égal en soufflage/reprise ... mais pourquoi pas. La chaleur du moteur et du frottement des pâles est ici pris en compte dans l'air soufflé alors que seul la moitié le devrait. Ou alors réduire le ratio de chaleur du moteur dans le flux d'air en conséquence.
b) Saisir seulement la hausse de pression du soufflage puis multiplier les résultats du ventilateur par deux (à la main ensuite). Ici pas de problème avec la chaleur du moteur.
Concernant la formule simplifiée du manuel, je ne saurai pas dire qu'elle est son périmètre d'usage.
Toute information sur le sujet sera d'ailleurs bien venu !
Salutations,
Je n'ai pas de réponse totalement satisfaisante car les systèmes Compact ne modélise qu'un seul ventilateur.J'utilise cette modélisation pour représenter une CTA avec récupération de chaleur, comprenant donc un ventilateur au soufflage et un second à la reprise. Un cumul des augmentations de pression des 2 ventilateurs me paraît licite pour approcher la consommation totale mais problématique / qté de chaleur délivrée au fluide. Que conseillerais-tu ?
Il n'y a pas de solution tout à fait exact car les débits massiques seront différents (T° reprise <> T° extérieure) pour les 2 ventilo, hors E+ prendra en compte ce débit et non le débit volumique.
Donc, soit :
a) Saisir le double de hausse de pression revient à supposer un débit massique égal en soufflage/reprise ... mais pourquoi pas. La chaleur du moteur et du frottement des pâles est ici pris en compte dans l'air soufflé alors que seul la moitié le devrait. Ou alors réduire le ratio de chaleur du moteur dans le flux d'air en conséquence.
b) Saisir seulement la hausse de pression du soufflage puis multiplier les résultats du ventilateur par deux (à la main ensuite). Ici pas de problème avec la chaleur du moteur.
Oui il s'agit de la hausse de pression totale et pour être plus précis aux conditions standards de 20°C et 101325 Pa.peux-tu stp me confirmer qu'il s'agit bien de l'augmentation de pression totale i.e. statique+dynamique ?
Concernant la formule simplifiée du manuel, je ne saurai pas dire qu'elle est son périmètre d'usage.
Toute information sur le sujet sera d'ailleurs bien venu !