il y a 14 ans 10 mois #4338 par ang
dimensionnement radiateurs a été créé par ang
Bonjour Laurent

Je crois bien être confronté au même pb que celui évoqué dans le fil suivant :
"Chauffage par convecteurs électriques en CVC compact
de Cardirom le 21 Oct 2010, 14:31"

Toutefois, j'utilise des plannings Compact et pas 7/12 comme ds le cas ci-dessus. Quel est le patch adapté à ce type de planning ?

Merci pour ton aide.
Cordialement
Antoine

Connexion pour participer à la conversation.

  • ang
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 14 ans 10 mois #4339 par ang
Réponse de ang sur le sujet Re: dimensionnement radiateurs
Ne pas tenir compte de ma question précédente : j'avais oublié de spécifier WinterDesignDay dans mon planning.

J'ai un autre problème à résoudre désormais : la contrôle d'humidité avec un système unitaire zone unique. La déshumidification semble fonctionner mais pas l'humidification (ni seule ni en association avec la déshumidification). C'est un problème connu ?

Merci d'avance.
Antoine

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 14 ans 10 mois #4340 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: dimensionnement radiateurs
Bonjour,

Normalement l'humidification fonctionne, à vérifier :
  • Consigne d'humidité min dans Activité
  • Activation de l'humidification dans CVC
  • Ajustement des puissances de l'humidificateur (W électrique et m3/s d'eau vaporisée). A ce propos, le ratio W/(m3/s) doit rester dans l'ordre de grandeur de celui proposé par défaut. Donc faite évoluer les deux valeurs d'un même coefficient systématiquement

Sinon il faut ajouter des données de sortie E+ sur les noeuds du système pour vérifier ce qu'il s'y passe.