Apports gratuits
- corathos
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 3 mois #4474
par corathos
Apports gratuits a été créé par corathos
Bonjour,
Serait il possible d'avoir une explication de ce qui est demandé pour la partie "apport" de l'onglet activité concernant les ordinateurs, cuisine, process... Est ce la puissance électrique des appareils divisé par la surface de la zone?
Ayant modéliser un ensemble de maisons individuelles, je me suis rendu compte de l'importance de ce paramètre mais n'ai pas trouvé d'explication claire dans le guide.
Autre question: afin d'étudier le comportement des maisons, j'ai faits plusieurs modélisation dont entre autre: toutes les maisons en un seul bâtiment, chaque maison est un bâtiment, une maison + celles mitoyennes en tant que bloc composant adiabatique,... or je trouve des résultats assez différents à chaque fois. Selon vous quelle serait la meilleure manière de procéder?
Par avance, merci de votre réponse.
Coralie
Serait il possible d'avoir une explication de ce qui est demandé pour la partie "apport" de l'onglet activité concernant les ordinateurs, cuisine, process... Est ce la puissance électrique des appareils divisé par la surface de la zone?
Ayant modéliser un ensemble de maisons individuelles, je me suis rendu compte de l'importance de ce paramètre mais n'ai pas trouvé d'explication claire dans le guide.
Autre question: afin d'étudier le comportement des maisons, j'ai faits plusieurs modélisation dont entre autre: toutes les maisons en un seul bâtiment, chaque maison est un bâtiment, une maison + celles mitoyennes en tant que bloc composant adiabatique,... or je trouve des résultats assez différents à chaque fois. Selon vous quelle serait la meilleure manière de procéder?
Par avance, merci de votre réponse.
Coralie
Connexion pour participer à la conversation.
- Maxime85
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 3 mois #4475
par Maxime85
Réponse de Maxime85 sur le sujet Re: Apports gratuits
Bonjour,
Etant donnée que pour les ordinateurs il faut mettre la part radiante je pense que les apports sont des puissances thermiques qui sont différentes des puissances consommées par les équipements.
Etant donnée que pour les ordinateurs il faut mettre la part radiante je pense que les apports sont des puissances thermiques qui sont différentes des puissances consommées par les équipements.
Connexion pour participer à la conversation.
- corathos
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 3 mois #4476
par corathos
Réponse de corathos sur le sujet Re: Apports gratuits
Bonjour,
OK, mais si les apports sont des puissances thermique, quels sont les ordres de grandeurs pour les différents appareils électroménager? J'ai l'impression que c'est un peu au pif et que certain considère toute la puissance thermique transformée en puissance thermique, d'autre une partie, bref c'est pas claire...
Merci
Coralie
OK, mais si les apports sont des puissances thermique, quels sont les ordres de grandeurs pour les différents appareils électroménager? J'ai l'impression que c'est un peu au pif et que certain considère toute la puissance thermique transformée en puissance thermique, d'autre une partie, bref c'est pas claire...
Merci
Coralie
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 3 mois #4477
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Apports gratuits
Bonjour Coralie,
Effectivement, les enquêtes sur les puissances consommées et la part thermique émise ne sont pas légions !
Vous pouvez peut-être vous inspirer de la méthode Maison Passive (Passiv Hauss allemande) qui propose des coefficients à appliquer sur tout l'électroménager et plus. Cette méthode à fait ses preuves, je pense que ces données sont réutilisables. Vous trouverez plus d'info auprès du site lamaisonpassive.fr.
Je vous confirme aussi que les apports à saisir dans DesignBuilder sont bien les puissances thermiques.
Bonne continuation,
Effectivement, les enquêtes sur les puissances consommées et la part thermique émise ne sont pas légions !
Vous pouvez peut-être vous inspirer de la méthode Maison Passive (Passiv Hauss allemande) qui propose des coefficients à appliquer sur tout l'électroménager et plus. Cette méthode à fait ses preuves, je pense que ces données sont réutilisables. Vous trouverez plus d'info auprès du site lamaisonpassive.fr.
Je vous confirme aussi que les apports à saisir dans DesignBuilder sont bien les puissances thermiques.
Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.