Bonjour,
J'ai actuellement un petit problème sur plusieurs de mes projets en période de chauffe.
Je n'arrive pas à modéliser correctement des émetteurs de type radiateur basse température (part rayonnement 35 à 45%). Les puissances de chauffage en auto dimensionnement ne décollent pas et en forçant le problème reste identique. Résultat....le local n’atteint pas ses températures de consigne.
J'ai bien essayé de passer en mode 100% convectif ou proche (j'atteins bien mes températures de consigne) mais l'évolution des températures n'est pas très satisfaisante et est difficilement exploitable (la montée en température de l’air (10 à 35°C) est très rapide (1h) pour des radiateurs).
De plus, lorsque je suis en régulation à partir de la température opérative je me retrouve avec une température d'air de + de 35°C...encore moins réaliste.
J’ai peut-être raté ou pas compris quelques subtilités ….mais pour le moment je reste bloqué sur les études d’hiver.
PS : je travaille actuellement sur la version 2.4.2.024.
En vous remerciant par avance.
J'ai actuellement un petit problème sur plusieurs de mes projets en période de chauffe.
Je n'arrive pas à modéliser correctement des émetteurs de type radiateur basse température (part rayonnement 35 à 45%). Les puissances de chauffage en auto dimensionnement ne décollent pas et en forçant le problème reste identique. Résultat....le local n’atteint pas ses températures de consigne.
J'ai bien essayé de passer en mode 100% convectif ou proche (j'atteins bien mes températures de consigne) mais l'évolution des températures n'est pas très satisfaisante et est difficilement exploitable (la montée en température de l’air (10 à 35°C) est très rapide (1h) pour des radiateurs).
De plus, lorsque je suis en régulation à partir de la température opérative je me retrouve avec une température d'air de + de 35°C...encore moins réaliste.
J’ai peut-être raté ou pas compris quelques subtilités ….mais pour le moment je reste bloqué sur les études d’hiver.
PS : je travaille actuellement sur la version 2.4.2.024.
En vous remerciant par avance.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 1 mois #4509
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Systèmes avec part radiative et évolution des températures
Bonjour,
Pourriez-vous préciser les points suivants :
a) système simple ou Compact ?
b) si simple, type de chauffage radiant/convectif ?
sinon, radiateurs ?
c) lors des calculs de dimensionnement ou conception, quel type de t° utilisez-vous (air, opé, rad) ?
Merci
Pourriez-vous préciser les points suivants :
a) système simple ou Compact ?
b) si simple, type de chauffage radiant/convectif ?
sinon, radiateurs ?
c) lors des calculs de dimensionnement ou conception, quel type de t° utilisez-vous (air, opé, rad) ?
Merci
Connexion pour participer à la conversation.
- Seven
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 1 mois #4513
par Seven
Réponse de Seven sur le sujet Re: Systèmes avec part radiative et évolution des températures
a) J'ai essayé les deux méthodes...en simple et en compact. Le constat est identique.
b) en simple, j'ai essayé en type radiant/convectif....uniforme et sol par contre je ne vois pas ce que vous appelez "radiateurs".
c)pour les calculs, je suis parti avec les différentes températures. Le constat est identique....les températures ne sont pas atteintes. Et le mode convectif pur ne convient pas.
Je crois avoir essayé tous les modes possibles.
b) en simple, j'ai essayé en type radiant/convectif....uniforme et sol par contre je ne vois pas ce que vous appelez "radiateurs".
c)pour les calculs, je suis parti avec les différentes températures. Le constat est identique....les températures ne sont pas atteintes. Et le mode convectif pur ne convient pas.
Je crois avoir essayé tous les modes possibles.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 1 mois #4514
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Systèmes avec part radiative et évolution des températures
Je pense qu'il vaut mieux que vous m'envoyer votre modèle pour que je puisse comprendre le paramétrage et vous expliquez la bonne procédure sinon nous risquons de tourner en rond.
Merci de le poster ou de l'envoyer par mail ou par Messagerie Privée de ce Forum.
Merci de le poster ou de l'envoyer par mail ou par Messagerie Privée de ce Forum.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 14 ans 1 mois #4516
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Systèmes avec part radiative et évolution des températures
Bonjour,
J'ai bien reçu votre fichier. En regardant la simulation au pas horaire, la T° oscille entre 20,8 et 21°C ce qui est proche de la consigne de 21°C.
A noter que vous avez plafonné la puissance du chauffage à 15 kW dans la zone et que du coup, il manque de puissance certains heures pour atteindre la consigne.
En mode radiant/convectif du CVC Simple, il est difficile d'atteindre exactement la consigne car le système radiant/convectif est un radiant haute température placé sous le plafond (comme par exemple dans les gymnases, ateliers).
Quelques améliorations ont été apportées depuis votre version (v2). En v3, je remarque que la puissance de chauffage est réduite pour atteindre la même consigne (moins de chauffage de l'air par effet convectif du radiant).
J'espère que ces informations vous serons utiles.
J'ai bien reçu votre fichier. En regardant la simulation au pas horaire, la T° oscille entre 20,8 et 21°C ce qui est proche de la consigne de 21°C.
A noter que vous avez plafonné la puissance du chauffage à 15 kW dans la zone et que du coup, il manque de puissance certains heures pour atteindre la consigne.
En mode radiant/convectif du CVC Simple, il est difficile d'atteindre exactement la consigne car le système radiant/convectif est un radiant haute température placé sous le plafond (comme par exemple dans les gymnases, ateliers).
Quelques améliorations ont été apportées depuis votre version (v2). En v3, je remarque que la puissance de chauffage est réduite pour atteindre la même consigne (moins de chauffage de l'air par effet convectif du radiant).
J'espère que ces informations vous serons utiles.