J'ia plusieurs questsions par rapport aux renseignements donnés dans le CVC compact :

Pour la climatisation, à quoi correspond le COP de refroidissement Système unitaire. J'ai mes résultats qui bouge quand je change la valeur mais pas proportionnement à la valeur du coefficient. C'est à dire je passe de 7 à 1, mais mes consommations de froid ne sont pas multipliés par 7.

2eme question : comment intéragit ce COP avec les caractéristiques du groupe froid sélectionné?

Merci d'avance de vos réponses.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 14 ans 2 semaines #4546 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Paramètres CVC
Bonjour,

Avec la V3 DesignBuilder envoi le COP nominal saisi à EnergyPlus pour qu'il calcule la consommation à partir de son modèle de batterie à détente directe. Celui-ci inclut des courbes de performance à charge partielle et en fonction de la température qui modulent le COP.

C'est pourquoi la relation n'est pas linéaire. Les courbes de performance par défaut sont auto-définies par E+.

Si vous souhaitez transformer vos besoins en consommations par un COP fixe, vous devrez diviser les charges de refroidissement total par le COP en dehors de DesignBuilder.