calcul facteurs solaires
- flopom
- Auteur du sujet
- Membre junior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 20
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 10 mois #4627
par flopom
calcul facteurs solaires a été créé par flopom
Bonjour
j'ai bien vu dans un précédent post que energie plus ne fonctionne pas avec des facteurs solaire des paroies / ouvrants et ne les calcule pas, cependant il y a t il des données de sorties qui permettraient de les calculer pour répondre à un cahier des charge précis?
il n'est pas explicité dans l'aide à quoi correspondent les sorties au niveau des surfaces : fraction ensoleillée, solaire transmis et incident… je pourrais surement y arriver avec toutes ces données
j'ai bien vu dans un précédent post que energie plus ne fonctionne pas avec des facteurs solaire des paroies / ouvrants et ne les calcule pas, cependant il y a t il des données de sorties qui permettraient de les calculer pour répondre à un cahier des charge précis?
il n'est pas explicité dans l'aide à quoi correspondent les sorties au niveau des surfaces : fraction ensoleillée, solaire transmis et incident… je pourrais surement y arriver avec toutes ces données
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 10 mois #4632
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: calcul facteurs solaires
Bonjour,
Je ne suis pas bien sur de comprendre car E+ calcule en interne les facteurs solaires, par contre il n'existe pas de sortie de ces valeurs selon nos normes. Les seules sorties sont visibles dans la fenêtre des vitrages, onglet Calculé.
Actuellement, il n'existe pas d'autres options mais il s'avère que pour la RT2012 nous avons développé un module de calcul selon EN 13363-2 et bientôt selon la norme XP50-777 qui la complète.
Il permet d'obtenir les facteurs solaires (sw1,sw2,sw3), la transmission lumineuse (globale et diffuse) selon la nature des vitrages, les gaz, les protections mobiles, la menuiserie, sa taille, son inclinaison.
Peut-être cela pourrait être ajouté au module E+.
Cordialement,
Je ne suis pas bien sur de comprendre car E+ calcule en interne les facteurs solaires, par contre il n'existe pas de sortie de ces valeurs selon nos normes. Les seules sorties sont visibles dans la fenêtre des vitrages, onglet Calculé.
Actuellement, il n'existe pas d'autres options mais il s'avère que pour la RT2012 nous avons développé un module de calcul selon EN 13363-2 et bientôt selon la norme XP50-777 qui la complète.
Il permet d'obtenir les facteurs solaires (sw1,sw2,sw3), la transmission lumineuse (globale et diffuse) selon la nature des vitrages, les gaz, les protections mobiles, la menuiserie, sa taille, son inclinaison.
Peut-être cela pourrait être ajouté au module E+.
Cordialement,