Bonjour,
Je vous solicite car je suis confronté à une évolution de déperdition qui me parait pas cohérente : sur l'impression d'écran en PJ on remarque que les déperditions par les murs passent de -2kW à -0,5kW alors que le delta T (intérieur/extérieur) évolue de 22°C à 17°C.
Selon moi les déperditions sont proportionnelles à l'écart de température et la relation devrait donc être linéaire hors il semble que ce ne soit pas le cas...
Pour info les murs sont en pierre calcaire de 50cm (U=1,25W/m².K)
Je travaille avec la V3.0.0.087 béta
Merci d'avance pour votre réponse et bonne année !
Pierre
Je vous solicite car je suis confronté à une évolution de déperdition qui me parait pas cohérente : sur l'impression d'écran en PJ on remarque que les déperditions par les murs passent de -2kW à -0,5kW alors que le delta T (intérieur/extérieur) évolue de 22°C à 17°C.
Selon moi les déperditions sont proportionnelles à l'écart de température et la relation devrait donc être linéaire hors il semble que ce ne soit pas le cas...
Pour info les murs sont en pierre calcaire de 50cm (U=1,25W/m².K)
Je travaille avec la V3.0.0.087 béta
Merci d'avance pour votre réponse et bonne année !
Pierre
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 9 mois #4657
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: évolution des déperditions
Bonjour,
C'est un phénomène possible par exemple :
Je ne saurai vous dire exactement ce qui se passe dans votre cas mais il y a une explication physique. A noter que vous pouvez demander des résultats au niveau Surface (onglet Option des données du modèle, càd à cote de l'onglet CFD) qui affiche la température surfacique interne et externe, les Usi et Use (Rsi et Rse ne sont pas affichés).
Bonne analyse,
C'est un phénomène possible par exemple :
- Avec des matériaux à forte inertie
- Avec du chauffage rayonnant qui réchauffe la surface interne de la paroi
- Avec des convections d'air importantes liées à la ventilation
Je ne saurai vous dire exactement ce qui se passe dans votre cas mais il y a une explication physique. A noter que vous pouvez demander des résultats au niveau Surface (onglet Option des données du modèle, càd à cote de l'onglet CFD) qui affiche la température surfacique interne et externe, les Usi et Use (Rsi et Rse ne sont pas affichés).
Bonne analyse,
Connexion pour participer à la conversation.
- Pierre58
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 9 mois #4662
par Pierre58
Réponse de Pierre58 sur le sujet Re: évolution des déperditions
Merci,
J'ai fait une variation de la part radiative des émetteur et il n'y a pas de changement en revanche en passant en mur sans inertie les déperditions sont quasi linéaires.
Lorsque j'observe l'évolution du hi et du he on remarque que le hi a des évolutions inverse à celle des murs : ce paramètre semble donc piloter les déperditions en revanche je suis surpris que cette valeur évolue entre le jours et la nuit pourtant j'ai un chauffage radiant donc en théorie peu de brassage d'air.
Par ailleurs le he tombe parfois à zéro. Les déperditions sont donc en théorie nullles à cet instant hors aucune variation n'est visible au niveau des déperditions du mur.
Y a-t-il une explication à ces évolutions?
Merci d'avance
J'ai fait une variation de la part radiative des émetteur et il n'y a pas de changement en revanche en passant en mur sans inertie les déperditions sont quasi linéaires.
Lorsque j'observe l'évolution du hi et du he on remarque que le hi a des évolutions inverse à celle des murs : ce paramètre semble donc piloter les déperditions en revanche je suis surpris que cette valeur évolue entre le jours et la nuit pourtant j'ai un chauffage radiant donc en théorie peu de brassage d'air.
Par ailleurs le he tombe parfois à zéro. Les déperditions sont donc en théorie nullles à cet instant hors aucune variation n'est visible au niveau des déperditions du mur.
Y a-t-il une explication à ces évolutions?
Merci d'avance
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 9 mois #4663
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: évolution des déperditions
Bonjour,
Pour comprendre les he, hi vous devez noter les aglo que vous utilisez et vous reportez à la documentation E+ (téléchargeable gratuitement).
Par contre le he à 0 est une convention DesignBuilder. En effet, lorsqu'il pleut, le he vaut 999 dans E+, lorsque l'on affiche cette valeur, le graphe est disproportionné et les valeurs courantes de he sont illisibles. Du coup DB a décidé de mettre 0 au lieu de 999. En résumé, he = 0 indique qu'il pleut et que la surface est mouillée.
Cordialement,
Pour comprendre les he, hi vous devez noter les aglo que vous utilisez et vous reportez à la documentation E+ (téléchargeable gratuitement).
Par contre le he à 0 est une convention DesignBuilder. En effet, lorsqu'il pleut, le he vaut 999 dans E+, lorsque l'on affiche cette valeur, le graphe est disproportionné et les valeurs courantes de he sont illisibles. Du coup DB a décidé de mettre 0 au lieu de 999. En résumé, he = 0 indique qu'il pleut et que la surface est mouillée.
Cordialement,