Différence : Conception climatisation / Simulation
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 7 mois #4772
par William
Différence : Conception climatisation / Simulation a été créé par William
Bonjour,
Il y a peut être quelque chose qui m'échappe mais je ne comprend pas pourquoi je n'obtiens pas les mêmes résultats dans l'onglet "Conception Climatisation" et l'onglet "Simulation".
Je m'explique, j'ai modélisé des bureaux de bâtiments très vitrés et les résultats de l'onglet "Conception de la climatisation" , dans l'onglet "Résumé" me donnent :
Besoin total de climatisation = 67 760 W avec un facteur de dimensionnement de 1.
Et dans "Simulation" dans l'onglet "Résumé" qui donne des résultats sous forme HTML donne dans" HVACSizingSummary" dans Calculated Design Load , qui normalement correpond aux charges du bâtiment et donc les besoins de climatisation un total de 40 156 W.
Je m'attendais à avoir les mêmes résultats, peut être je ne compare pas la même chose, mais quelqu'un saurait t'il d'où vient cette différence de résultat.
Merci d'avance
Il y a peut être quelque chose qui m'échappe mais je ne comprend pas pourquoi je n'obtiens pas les mêmes résultats dans l'onglet "Conception Climatisation" et l'onglet "Simulation".
Je m'explique, j'ai modélisé des bureaux de bâtiments très vitrés et les résultats de l'onglet "Conception de la climatisation" , dans l'onglet "Résumé" me donnent :
Besoin total de climatisation = 67 760 W avec un facteur de dimensionnement de 1.
Et dans "Simulation" dans l'onglet "Résumé" qui donne des résultats sous forme HTML donne dans" HVACSizingSummary" dans Calculated Design Load , qui normalement correpond aux charges du bâtiment et donc les besoins de climatisation un total de 40 156 W.
Je m'attendais à avoir les mêmes résultats, peut être je ne compare pas la même chose, mais quelqu'un saurait t'il d'où vient cette différence de résultat.
Merci d'avance
Connexion pour participer à la conversation.
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 7 mois #4773
par William
Réponse de William sur le sujet Re: Différence : Conception climatisation / Simulation
J'ai remarqué que les données météo utilisées, pour le même jour ne sont pas les mêmes.
En effet, pour "Conception de la climatisation", le calcul se fait le 15 Juillet, et la température sèche extérieure évolue entre 22 et 29°C sur la journée alors que pour "Simulation" , en faisant une simulation seulement sur un jour, le 15 Juillet, la température sèche extérieure évolue entre 20 et 25°C.
En effet, pour "Conception de la climatisation", le calcul se fait le 15 Juillet, et la température sèche extérieure évolue entre 22 et 29°C sur la journée alors que pour "Simulation" , en faisant une simulation seulement sur un jour, le 15 Juillet, la température sèche extérieure évolue entre 20 et 25°C.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 7 mois #4775
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Différence : Conception climatisation / Simulation
Bonjour,
Il est en effet normal que vos résultats de conception de climatisation et de simulation ne soit pas les mêmes car bien que vous ne fait pas de surdimensionnement dans votre calcul de conception de climatisation nombre de facteurs différencie la conception de la simulation.
L’objectif de la conception de climatisation (ainsi que la conception de chauffage) est de faire du dimensionnement alors que la simulation tente de représenter la réalité.
Tel qu’explicité dans le manuel, les calculs de conception de climatisation, en plus d’avoir des conditions météo de conception d'été propre (que vous retrouvé au niveau du site dans l’onglet localisation), prends en compte les facteurs suivant :
« Les simulations de conception de climatisation à l’aide d’EnergyPlus présentent les caractéristiques suivantes :
- températures périodiques extérieures en régime permanent calculées à partir des conditions météo de conception d'été minimales et maximales pas de vent.
- apports solaires à travers les fenêtres et ventilation naturelle planifiée
- apports internes provenant des occupants, de l’éclairage et autres équipements prise en compte de la conduction et de la convection thermique entre les zones de températures différentes. »
Cordialement
Il est en effet normal que vos résultats de conception de climatisation et de simulation ne soit pas les mêmes car bien que vous ne fait pas de surdimensionnement dans votre calcul de conception de climatisation nombre de facteurs différencie la conception de la simulation.
L’objectif de la conception de climatisation (ainsi que la conception de chauffage) est de faire du dimensionnement alors que la simulation tente de représenter la réalité.
Tel qu’explicité dans le manuel, les calculs de conception de climatisation, en plus d’avoir des conditions météo de conception d'été propre (que vous retrouvé au niveau du site dans l’onglet localisation), prends en compte les facteurs suivant :
« Les simulations de conception de climatisation à l’aide d’EnergyPlus présentent les caractéristiques suivantes :
- températures périodiques extérieures en régime permanent calculées à partir des conditions météo de conception d'été minimales et maximales pas de vent.
- apports solaires à travers les fenêtres et ventilation naturelle planifiée
- apports internes provenant des occupants, de l’éclairage et autres équipements prise en compte de la conduction et de la convection thermique entre les zones de températures différentes. »
Cordialement
Connexion pour participer à la conversation.
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 7 mois #4776
par William
Réponse de William sur le sujet Re: Différence : Conception climatisation / Simulation
C'est très clair, merci beaucoup de votre réponse.
Cordialement
Cordialement
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.361 secondes