Ratios de charge partielle groupe froid
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 6 mois #4778
par William
Ratios de charge partielle groupe froid a été créé par William
Je ne comprend pas très bien comment EnergyPlus utilise les ratios de charge partielle et sur d'autres données et j'aurai besoin d'éclaircir un peu tout cela.
J'ai sélectionné un groupe froid ayant les caractéristiques suivantes :
- Capacité frigorifique de 76.8 kW
- Puissance électrique absorbée : 27.7 kW
- COP : 2.77
- Température sortie évaporateur : 7°C (qui va alimenter des batteries froides)
- Température entrée condenseur : 35°C (air extérieur)
J'ai ensuite calculé les coefficients des 3 courbes de performance à l'aide de l'outil Excel disponible dans la section "Téléchargements".
Après avoir effectué plusieurs simulations je me suis rendu compte qu'il y avait des paramètres, que lorsqu'on les modifiait, n'avait aucun impact sur la consommation en kWh relative à la climatisation.
En effet, lors de la saisie des caractéristiques du groupe froid, modifier la "puissance de référence", (76.8 kW pour la simulation de base) n'a aucun impact sur les consommations de climatisation. Je voulais savoir comment EnergyPlus utilisait cette donnée puisque que l'on rentre 1 kW, 76.8 kW ou 100 000 kW, les consommations sont les mêmes.
En revanche, le COP de référence, lui affecte beaucoup les consommations. Je voulais pour cela être sûr que le COP de référence, soit le COP pris dans les conditions de dimensionnement C'est à dire pour :
- Capacité frigorifique de 76.8 kW
- Puissance électrique absorbée : 27.7 kW
- Température sortie évaporateur : 7°C (qui va alimenter des batteries froides)
- Température entrée condenseur : 35°C (air extérieur)
Enfin, au niveau des ratios de charge partielle, beaucoup de choses m'échappent. Le groupe a les performances suivante : (Taux de charge / COP )
100% / 2.72
75% / 3.59
50% / 4.5
25% / 4.55
J'ai remarqué que modifier le ratio minimum de charge partielle avait énormément d'impact, et je voudrais pour cela être sur de savoir ce qu'il faut rentrer à ce niveau là.
Le groupe froid que j'ai sélectionné dispose de 2 compresseurs SCROLL ce qui lui permet de faire une régulation de puissance de 0 / 50 et100%.
Par conséquent j'ai saisis dans ratio minimum de charge partielle : 50% mais n'étant pas sur j'ai essayé avec 0%.
J'ai constaté que les consommations variaient énormément en fonction de ce que l'on y rentrait.
A titre d'exemple j'obtiens : (Ratio minimum de charge partielle / Consommation de climatisation )
0.5 / 114.10 kWh
0.0 /
0.2 / 167.26 kWh
0.4 / 122.96 kWh
1.0 /
Plus le ratio minimum de charge partielle est élevé, plus faibles sont les consommations, et je comprend pas très bien cela. Cela voudrait dire qu'une installation qui tourne toujours à 100% de puissance consomme moins qu'une installation capable de fournir 50% et 100% de puissance ? Je ne comprend pas trop, d'autant plus que, d'après les données constructeurs, le COP est meilleur pour les faibles taux de charges : (Charge / COP)
100% / 2.72
75% / 3.59
50% / 4.5
25% / 4.55
Quelqu'un saurait t'il comment bien remplir ces champs et m'expliquer ces résultats ?
Merci d'avance.
Cordialement,
J'ai sélectionné un groupe froid ayant les caractéristiques suivantes :
- Capacité frigorifique de 76.8 kW
- Puissance électrique absorbée : 27.7 kW
- COP : 2.77
- Température sortie évaporateur : 7°C (qui va alimenter des batteries froides)
- Température entrée condenseur : 35°C (air extérieur)
J'ai ensuite calculé les coefficients des 3 courbes de performance à l'aide de l'outil Excel disponible dans la section "Téléchargements".
Après avoir effectué plusieurs simulations je me suis rendu compte qu'il y avait des paramètres, que lorsqu'on les modifiait, n'avait aucun impact sur la consommation en kWh relative à la climatisation.
En effet, lors de la saisie des caractéristiques du groupe froid, modifier la "puissance de référence", (76.8 kW pour la simulation de base) n'a aucun impact sur les consommations de climatisation. Je voulais savoir comment EnergyPlus utilisait cette donnée puisque que l'on rentre 1 kW, 76.8 kW ou 100 000 kW, les consommations sont les mêmes.
En revanche, le COP de référence, lui affecte beaucoup les consommations. Je voulais pour cela être sûr que le COP de référence, soit le COP pris dans les conditions de dimensionnement C'est à dire pour :
- Capacité frigorifique de 76.8 kW
- Puissance électrique absorbée : 27.7 kW
- Température sortie évaporateur : 7°C (qui va alimenter des batteries froides)
- Température entrée condenseur : 35°C (air extérieur)
Enfin, au niveau des ratios de charge partielle, beaucoup de choses m'échappent. Le groupe a les performances suivante : (Taux de charge / COP )
100% / 2.72
75% / 3.59
50% / 4.5
25% / 4.55
J'ai remarqué que modifier le ratio minimum de charge partielle avait énormément d'impact, et je voudrais pour cela être sur de savoir ce qu'il faut rentrer à ce niveau là.
Le groupe froid que j'ai sélectionné dispose de 2 compresseurs SCROLL ce qui lui permet de faire une régulation de puissance de 0 / 50 et100%.
Par conséquent j'ai saisis dans ratio minimum de charge partielle : 50% mais n'étant pas sur j'ai essayé avec 0%.
J'ai constaté que les consommations variaient énormément en fonction de ce que l'on y rentrait.
A titre d'exemple j'obtiens : (Ratio minimum de charge partielle / Consommation de climatisation )
0.5 / 114.10 kWh
0.0 /
0.2 / 167.26 kWh
0.4 / 122.96 kWh
1.0 /
Plus le ratio minimum de charge partielle est élevé, plus faibles sont les consommations, et je comprend pas très bien cela. Cela voudrait dire qu'une installation qui tourne toujours à 100% de puissance consomme moins qu'une installation capable de fournir 50% et 100% de puissance ? Je ne comprend pas trop, d'autant plus que, d'après les données constructeurs, le COP est meilleur pour les faibles taux de charges : (Charge / COP)
100% / 2.72
75% / 3.59
50% / 4.5
25% / 4.55
Quelqu'un saurait t'il comment bien remplir ces champs et m'expliquer ces résultats ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 6 mois #4779
par William
Réponse de William sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Petite rectification, les consommations sont en kWH/m²
0.5 / 114.10 kWh/m²
0.0 / 4510.5 kWh/m² !! (oui oui ce n'est pas une erreur)
0.2 / 167.26 kWh
0.4 / 122.96 kWh
0.5 / 114.10 kWh/m²
0.0 / 4510.5 kWh/m² !! (oui oui ce n'est pas une erreur)
0.2 / 167.26 kWh
0.4 / 122.96 kWh
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 6 mois #4782
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Bonjour,
* Puissance de référence
Il s'agit de la puissance pour les conditions de température et débits saisies plus bas.
Ce pourrait être une des lignes de votre tableau Excel.
* COP de référence
C'est la même logique que la puissance, il s'agit du COP (hors ventilateurs, pompes) aux conditions de référence
* Ratio minimum de charge partielle
En dessous de ce seuil, le compresseur va effectuer des cycles d'arrêt/démarrage selon la charge demandée.
Remarque :
Si vous demander le Rapport Mensuel de groupe froid dans les résultats de simulation, le COP moyen sur la période et son max atteint sont affichés dans le tableau à droite.
Cordialement,
* Puissance de référence
Il s'agit de la puissance pour les conditions de température et débits saisies plus bas.
Ce pourrait être une des lignes de votre tableau Excel.
* COP de référence
C'est la même logique que la puissance, il s'agit du COP (hors ventilateurs, pompes) aux conditions de référence
* Ratio minimum de charge partielle
En dessous de ce seuil, le compresseur va effectuer des cycles d'arrêt/démarrage selon la charge demandée.
Remarque :
Si vous demander le Rapport Mensuel de groupe froid dans les résultats de simulation, le COP moyen sur la période et son max atteint sont affichés dans le tableau à droite.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 6 mois #4783
par William
Réponse de William sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi, en gardant les mêmes données un groupe froid consommera plus avec un ratio minimum de charge partielle à 0.5 par exemple qu'à 0.2.
Normalement, plus un groupe froid a d'étages de compression, ou de compresseurs, plus il pourra étager la puissance.
Si l'on prend un groupe froid avec un ratio minimum de puissance de 50%, pour satisfaire par exemple à des besoins correpondant à 25% du taux de charge, il va procéder par cyclage entre 0 et 50%. (Marche /arrêt)
Pourquoi dans ce cas là, le groupe froid consommera t'il plus qu'un autre qui aurait un ratio minimum plus faible.
Je loupe peut être quelque chose, mais je m'attendais voir les consommations du groupe diminuer lorsque le ratio de charge partielle minimum diminue.
Normalement, plus un groupe froid a d'étages de compression, ou de compresseurs, plus il pourra étager la puissance.
Si l'on prend un groupe froid avec un ratio minimum de puissance de 50%, pour satisfaire par exemple à des besoins correpondant à 25% du taux de charge, il va procéder par cyclage entre 0 et 50%. (Marche /arrêt)
Pourquoi dans ce cas là, le groupe froid consommera t'il plus qu'un autre qui aurait un ratio minimum plus faible.
Je loupe peut être quelque chose, mais je m'attendais voir les consommations du groupe diminuer lorsque le ratio de charge partielle minimum diminue.
Connexion pour participer à la conversation.
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 6 mois #4784
par William
Réponse de William sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
RECTIFICATION :
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi, en gardant les mêmes données un groupe froid consommera plus avec un ratio minimum de charge partielle à 0.2 par exemple qu'à 0.5.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi, en gardant les mêmes données un groupe froid consommera plus avec un ratio minimum de charge partielle à 0.2 par exemple qu'à 0.5.
Connexion pour participer à la conversation.
- William
- Auteur du sujet
- Membre senior
Moins
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
il y a 13 ans 6 mois #4786
par William
Réponse de William sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Personne n'a d'idées ?