Ratios de charge partielle groupe froid

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 13 ans 6 mois #4787 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Bonjour,

La réponse à vos questions se trouve dans l'EngineeringReference.pdf d'EnergyPlus. Il contient les équations et algorithmes du moteur.

Pour apporter des réponses à vos interrogations, voici ce qui me parait pertinent.

Le calcul du taux de charge TdC = max(0 ; min(Qevap/Qdispo ; TdC max))
TdC max est celui que vous saisissez, Qevap et Qdispo sont les puissances calculées au niveau évaporateur et celle disponible du groupe.

Puis TdC = max(TdC ; TdC_RatioMinDecharge)
Si TdC passe en dessous de TdC_RatioMinDecharge, le groupe est artificiellement chargé par réchauffage (renvoi des gaz chauds) car il ne peut fonctionner en dessous de cette charge min.

Dans ce cas il consomme :
Q_charge_artificielle = Qdispo x TdC x Ratio_cyclage - Qevap

Avec Ratio_cyclage = min( TdC/TdCmin ; 1)

La puissance globale du groupe est donnée par :
P = Qdispo/COPref x Fonction_T° x Fonction_TdC x Ratio_Cyclage

Les valeurs Fonction_* sont issues des courbes de performance.

Je pense que dans votre modèle, le TdC_RatioMinDecharge peut avoir sont importances pour expliquer des consommations.

Bonne analyse,

Connexion pour participer à la conversation.

  • William
  • Auteur du sujet
  • Membre senior
Plus d'informations
il y a 13 ans 6 mois #4790 par William
Réponse de William sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Je vais regarder ça de plus près, merci de votre réponse

Connexion pour participer à la conversation.

  • William
  • Auteur du sujet
  • Membre senior
Plus d'informations
il y a 13 ans 5 mois #4828 par William
Réponse de William sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Je voudrais être bien sûr de quelque chose puisque j'obtiens des résultats aberrants lors des simulations :

Ma question porte sur ce que vous rentreriez lors de la saisie du groupe froid sur les paramètres :
- Ratio minimum de charge partielle
- Ratio maximum de charge partielle
- Ratio optimum de charge partielle
- Ratio minimum de déchargement

Comme le montre la fiche constructeur, le groupe froid est capable au niveau de la régulation de puissance de faire 0 -50 -100%.

Par conséquent, il me parait logique de renseigner de la manière suivante :
- Ratio minimum de charge partielle = 0,5
- Ratio maximum de charge partielle = 1
- Ratio optimum de charge partielle = 0,38
- Ratio minimum de déchargement = 0,5

Quelqu'un peut t'il me confirmer ?

Connexion pour participer à la conversation.

  • William
  • Auteur du sujet
  • Membre senior
Plus d'informations
il y a 13 ans 5 mois #4830 par William
Réponse de William sur le sujet Re: Ratios de charge partielle groupe froid
Le problème est que la simulation donne un groupe froid qui a un COP constant toute l'année, je ne vois pas ce qui cloche dans la simulation. Hormis les courbes de performances du groupe froid qui sont perso, mais qui ont été saisies à l'aide de l'outil Excel, je ne sais plus quoi faire.

Je joint mon fichier s'il y a un courageux qui saurait verrait un problème que j'aurais manqué.
Téléchargeable ici : www.dropbox.com/s/oxhrz8fa5rmyfsy/Valimmo%20-%20Bureaux.dsb

Merci d'avance.

DB 3.0.0.134