Bonjour,

Je voudrais savoir deux choses :

Première point :

Comment DesignBuilder gère les ouvertures d'aérations au niveau thermique (Coef U). En effet, ayant des ouvertures toute hauteur (3m avec un fenêtre derrière l'ouvrant) les déperditions sont gérées comment ? ...

Le problème est que si l'on suppose une unique fenêtre le taux de renouvellement d'air ne sera pas le même car à une fenêtre ouverte à 100% n'oppose aucun conflit au passage de l'air contraire aux grilles ...

Deuxième point :

DesignBuilder permet-il de connaitre le coefficient U d'une façade comportant un mur, différents fenêtres, une aérations ... ?

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 13 ans 3 mois #4877 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Coefficient U
Bonjour,

1/ Aération
Les aérations sont envoyés comme des "portes" à E+ pour ce qui est de leur surface et matériau. Le matériau est par contre mis en dur par DesignBuilder pour éviter le plus possible des problèmes de convergence dans E+ (pour être précis : 20cm avec lambda 0,1 W/m.K).

Les déperditions par conduction sont donc calculées à l'aide de ce matériau.

En ventilation naturelle calculée, un nœud est créé au niveau de chaque aération et connecté à sa ou ses zones (en interne). Ce nœud est paramétré comme un trou, càd ouvert en permanence à 100%, modulé du coefficient de l'aération.

2/ Coefficient U d'une façade
Je suppose que vous voudriez avoir un U composite de plusieurs éléments ? Pour le moment, DB n'offre pas de méthode de calcul de U composite ni par E+ ni selon une norme européenne ou américaine !

Bonnes simulations,