Evolution des charges internes liées à occupation

  • irwin2211
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 13 ans 3 mois #4889 par irwin2211
Bonjour,

Qu'est ce qui explique la fluctuation des charges dues à l'occupation dans le bâtiment et les zones en période estivale?
Confère image ci-jointe.

Merci

Irwin

Connexion pour participer à la conversation.

  • TRIBU ENERGIE 2
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 13 ans 3 mois #4890 par TRIBU ENERGIE 2
Réponse de TRIBU ENERGIE 2 sur le sujet Re: Evolution des charges internes liées à occupation
C'est peut-être du à la période de vacances.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 13 ans 3 mois #4891 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Evolution des charges internes liées à occupation
Bonjour,

Cela peut aussi provenir du fait que les personnes transpirent ...

En effet, les apports d'occupation affichés ne sont que la part sensible de l'activité métabolique. Si dans certaines conditions de température et d'humidité, un occupant transpire, la part de sensible diminue et la part de latent (transpiration) s'accroit.
EnergyPlus possède un algorithme pour fixer la part de sensible/latent.
Les apports latents sont visibles dans la vue 'Apports internes' ou par cochage de la case dans l'onglet Détail des résultats de simulation.

Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • irwin2211
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 13 ans 3 mois #4901 par irwin2211
Réponse de irwin2211 sur le sujet Re: Evolution des charges internes liées à occupation

"Laurent" écrit: Bonjour,

Cela peut aussi provenir du fait que les personnes transpirent ...

En effet, les apports d'occupation affichés ne sont que la part sensible de l'activité métabolique. Si dans certaines conditions de température et d'humidité, un occupant transpire, la part de sensible diminue et la part de latent (transpiration) s'accroit.
EnergyPlus possède un algorithme pour fixer la part de sensible/latent.
Les apports latents sont visibles dans la vue 'Apports internes' ou par cochage de la case dans l'onglet Détail des résultats de simulation.

Cordialement,




Je pensais aussi à une réaction du métabolisme des usagers à l'augmentation de la température intérieure.

Merci

Cdt

Irwin

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 13 ans 3 mois #4903 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Evolution des charges internes liées à occupation
Pour le moment, la seule réaction simulée dans E+ est la sudation. Pensiez-vous à autre chose ?

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.473 secondes