il y a 12 ans 11 mois #4960
par Lucie.d
Préchauffage à température neutre a été créé par Lucie.d
Bonjour,
Je souhaiterais modéliser le préchauffage ou prérefroidissement de l'air neuf à température neutre (19°C en hiver par exemple, et 25°C en été), et obtenir les besoins de chauffage et climatisation résultants.
Est-ce possible ?
Comment paramétrer la ventilation à débit fixe et température de soufflage fixée ? tout en maintenant les températures d'air intérieur bien égales aux températures de consigne ?
Est-ce réalisable en mode CVC simple ou compact ?
En vous remerciant par avance,
Je souhaiterais modéliser le préchauffage ou prérefroidissement de l'air neuf à température neutre (19°C en hiver par exemple, et 25°C en été), et obtenir les besoins de chauffage et climatisation résultants.
Est-ce possible ?
Comment paramétrer la ventilation à débit fixe et température de soufflage fixée ? tout en maintenant les températures d'air intérieur bien égales aux températures de consigne ?
Est-ce réalisable en mode CVC simple ou compact ?
En vous remerciant par avance,
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 11 mois #4962
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Préchauffage à température neutre
Bonjour,
Ce type de paramétrage implique de séparer les différents système : ventilation mécanique, traitement de zone. il faut donc utiliser le mode CVC Détaillé.
En mode CVC Simple ou Compact, vous pourrez uniquement simuler un système qui fait tout ensemble.
Ce type de paramétrage implique de séparer les différents système : ventilation mécanique, traitement de zone. il faut donc utiliser le mode CVC Détaillé.
En mode CVC Simple ou Compact, vous pourrez uniquement simuler un système qui fait tout ensemble.
Connexion pour participer à la conversation.
- BouteloupC
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 9 mois #5002
par BouteloupC
Réponse de BouteloupC sur le sujet Re: Préchauffage à température neutre
Bonjour,
Pour utiliser le mode CVC détaillé, doit-on disposer du module "Detailed HVAC" ou "CVC" en français?
J'ai acheté une licence Architectural Simulation auprès du CETTEG qui comprend les modules Energy Plus, Visualisation et Eclairement. Cela est-il suffisant pour modéliser un soufflage à débit, température et humidité constants? Ou faut-il acheter le module CVC?
Pour utiliser le mode CVC détaillé, doit-on disposer du module "Detailed HVAC" ou "CVC" en français?
J'ai acheté une licence Architectural Simulation auprès du CETTEG qui comprend les modules Energy Plus, Visualisation et Eclairement. Cela est-il suffisant pour modéliser un soufflage à débit, température et humidité constants? Ou faut-il acheter le module CVC?
Connexion pour participer à la conversation.
- BouteloupC
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 9 mois #5003
par BouteloupC
Réponse de BouteloupC sur le sujet Re: Préchauffage à température neutre
Oubliez le message précédent, je n'avais pas remarqué le nouveau nœud dans l'arborescence.
Désolée
Désolée
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 1.125 secondes