Equipement intérieur
- donkeyflip
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 8 mois #5041
par donkeyflip
Equipement intérieur a été créé par donkeyflip
Bonjour,
Je suis étudiant et réalise une simulation sur un bâtiment résidentiel modulaire en mode HVAC compact, apports internes mode compact, avec des systèmes unitaires zone unique, ventilation mécanique avec récupérateur de chaleur pour chaque module (appartement).
Dans le sommaire des résultats, j'ai une valeur de consommation en électricité dans "'équipements intérieurs" et je ne sais ce qu'elle représente. Je pensais au départ qu'il s'agissait de l'éclairage, qui aurait été reporté pour je ne sais quelle raison dans cette case (car dans "éclairage intérieur" j'ai toujours une valeur nulle depuis le départ) mais en fait non car après avoir désactivé totalement l'éclairage dans "activité", la valeur est toujours présente.
Peut-il s'agir d'une puissance électrique pour la batterie chaude de la vmc double flux ? Mais j'avais cru comprendre dans un précédent topique que tout était totalisé dans le chauffage sous forme de batterie chaude. Également en changeant la consigne de température du récupérateur de chaleur d'air de 18°C à 15°C, les besoins en chaleur changent. Pourquoi, si tout est calculé ensemble sans distinction sous forme de batterie chaude ?
Également, je n'ai pas de résultat pour les besoins en ECS mais je crois avoir lu que suivant le mode choisi, ils ne sont pas calculés ?
Merci d'avance pour votre aide.
Julien
Je suis étudiant et réalise une simulation sur un bâtiment résidentiel modulaire en mode HVAC compact, apports internes mode compact, avec des systèmes unitaires zone unique, ventilation mécanique avec récupérateur de chaleur pour chaque module (appartement).
Dans le sommaire des résultats, j'ai une valeur de consommation en électricité dans "'équipements intérieurs" et je ne sais ce qu'elle représente. Je pensais au départ qu'il s'agissait de l'éclairage, qui aurait été reporté pour je ne sais quelle raison dans cette case (car dans "éclairage intérieur" j'ai toujours une valeur nulle depuis le départ) mais en fait non car après avoir désactivé totalement l'éclairage dans "activité", la valeur est toujours présente.
Peut-il s'agir d'une puissance électrique pour la batterie chaude de la vmc double flux ? Mais j'avais cru comprendre dans un précédent topique que tout était totalisé dans le chauffage sous forme de batterie chaude. Également en changeant la consigne de température du récupérateur de chaleur d'air de 18°C à 15°C, les besoins en chaleur changent. Pourquoi, si tout est calculé ensemble sans distinction sous forme de batterie chaude ?
Également, je n'ai pas de résultat pour les besoins en ECS mais je crois avoir lu que suivant le mode choisi, ils ne sont pas calculés ?
Merci d'avance pour votre aide.
Julien
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 8 mois #5043
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Equipement intérieur
Bonjour,
1. Apports
Je suppose que vous appelez Apports mode compact, les apports détaillés où il faut saisir les équipements un à un, zone par zone ?
Dans ce cas, la courbe nommée équipements intérieurs représente les consommations des différents "objets" saisis dans la zone.
A propos de l'éclairage, il n'y a pas de données le concernant dans Activité, seulement une consigne en lux. Etes-vous sur de désactiver l'éclairage ?
2.Système unitaire zone unique
Le chauffage est assuré par une batterie chaude effectivement et est bien distinct du récupérateur. Le récupérateur est placée avant cette batterie (voir schéma dans la doc). La consigne de température en sortie du récupérateur lui indique jusqu'où récupérer la chaleur de l'air extrait. Ainsi, en passant de 18 à 15°C vous lui demander de moins récupérer et donc vous augmentez le chauffage.
3. ECS
Pour avoir des besoins, vous devez renseigner les débits dans Activité puis activer l'ECS dans l'onglet CVC en précisant la t° de chauffage de l'eau, celle du réseau de ville.
Remarque importante : les débits de l'onglet Activité doivent être exprimés à la t° de chauffage du réseau ECS.
Bonne continuation,
1. Apports
Je suppose que vous appelez Apports mode compact, les apports détaillés où il faut saisir les équipements un à un, zone par zone ?
Dans ce cas, la courbe nommée équipements intérieurs représente les consommations des différents "objets" saisis dans la zone.
A propos de l'éclairage, il n'y a pas de données le concernant dans Activité, seulement une consigne en lux. Etes-vous sur de désactiver l'éclairage ?
2.Système unitaire zone unique
Le chauffage est assuré par une batterie chaude effectivement et est bien distinct du récupérateur. Le récupérateur est placée avant cette batterie (voir schéma dans la doc). La consigne de température en sortie du récupérateur lui indique jusqu'où récupérer la chaleur de l'air extrait. Ainsi, en passant de 18 à 15°C vous lui demander de moins récupérer et donc vous augmentez le chauffage.
3. ECS
Pour avoir des besoins, vous devez renseigner les débits dans Activité puis activer l'ECS dans l'onglet CVC en précisant la t° de chauffage de l'eau, celle du réseau de ville.
Remarque importante : les débits de l'onglet Activité doivent être exprimés à la t° de chauffage du réseau ECS.
Bonne continuation,
Connexion pour participer à la conversation.
- donkeyflip
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 2
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 8 mois #5045
par donkeyflip
Réponse de donkeyflip sur le sujet Re: Equipement intérieur
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Ce que j'appelle apports internes mode compact, c'est lorsqu'ils sont regroupés ("mode consolidé" en fait, je n'avais pas utilisé le bon mot) en une seule valeur. Dans mon cas j'ai choisis 3.1W/m² pour mes appartements (valeur moyenne utilisée dans le phpp).
Après d'autres essais sur un bâtiment tout simple, j'en ai déduit qu'en fait ma consommation d'équipements intérieurs provenait de la valeur des apports internes groupés de 3.1W/m².
En fait du coup mon éclairage était désactivé depuis le départ apparemment. Ce qui est bizarre puisque dans l'onglet "activité", j'ai créé une "prédéfinition" de bâtiment avec un planning "d'éclairage général "qui est actif dans l'onglet "Autres apports".
Ok, pour le récupérateur de chaleur en fait ça parait logique, c'est juste que je ne m'imaginais pas les cas ou la température extérieure n'est pas très froide et donc quand juste le récupérateur de chaleur suffit à obtenir 18°C sans usage de la batterie chaude.
Julien
Merci pour votre réponse.
Ce que j'appelle apports internes mode compact, c'est lorsqu'ils sont regroupés ("mode consolidé" en fait, je n'avais pas utilisé le bon mot) en une seule valeur. Dans mon cas j'ai choisis 3.1W/m² pour mes appartements (valeur moyenne utilisée dans le phpp).
Après d'autres essais sur un bâtiment tout simple, j'en ai déduit qu'en fait ma consommation d'équipements intérieurs provenait de la valeur des apports internes groupés de 3.1W/m².
En fait du coup mon éclairage était désactivé depuis le départ apparemment. Ce qui est bizarre puisque dans l'onglet "activité", j'ai créé une "prédéfinition" de bâtiment avec un planning "d'éclairage général "qui est actif dans l'onglet "Autres apports".
Ok, pour le récupérateur de chaleur en fait ça parait logique, c'est juste que je ne m'imaginais pas les cas ou la température extérieure n'est pas très froide et donc quand juste le récupérateur de chaleur suffit à obtenir 18°C sans usage de la batterie chaude.
Julien