Collecteur avec pompe sur chaque départ
- JulesR
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 8 mois #5042
par JulesR
Collecteur avec pompe sur chaque départ a été créé par JulesR
Bonjour,
je travaille actuellement sur un bâtiment équipé d'une boucle d'eau chaude primaire, séparée d'une boucle secondaire par un collecteur. De ce dernier partent en paralèlle des réseaux pour les VC, des batteries chaudes de CTA...
J'ai vu qu'il était possible de créer des tracés parallèles sur la boucle "Demand", mais sans pouvoir placer une pompe sur chacune de ces branches. Il semblerait que l'on puisse seulement placer une pompe sur la boucle "supply", dans l'absolu elle pourrait représenter l'ensemble de mes pompes cumulées pour la puissance, cependant elles ne fonctionnement pas toutes simultanément, cela dépend de la demande de mes différents réseaux...
Avez-vous déjà rencontré cette problématique? Comment feriez-vous à ma place ?
Merci, Jules.
je travaille actuellement sur un bâtiment équipé d'une boucle d'eau chaude primaire, séparée d'une boucle secondaire par un collecteur. De ce dernier partent en paralèlle des réseaux pour les VC, des batteries chaudes de CTA...
J'ai vu qu'il était possible de créer des tracés parallèles sur la boucle "Demand", mais sans pouvoir placer une pompe sur chacune de ces branches. Il semblerait que l'on puisse seulement placer une pompe sur la boucle "supply", dans l'absolu elle pourrait représenter l'ensemble de mes pompes cumulées pour la puissance, cependant elles ne fonctionnement pas toutes simultanément, cela dépend de la demande de mes différents réseaux...
Avez-vous déjà rencontré cette problématique? Comment feriez-vous à ma place ?
Merci, Jules.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 8 mois #5044
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Collecteur avec pompe sur chaque départ
Bonjour,
Il n'est pas encore possible d'effectuer ce schéma. Le problème du calcul des consommations de pompes provient aussi des hauteurs manométriques car il est impossible de n'en saisir qu'une seule représentative de chaque branche de réseau.
Actuellement, le fait qu'une branche fonctionne ou non se traduit par une augmentation/réduction du débit dans la pompe unique (si débit variable sans bouclage en pointillé du schéma). Cela peut être une première approche pour le calcul de consommation. Le problème à résoudre est pour la hauteur manométrique à mon avis et là je n'ai pas de solution.
Bien à vous,
Il n'est pas encore possible d'effectuer ce schéma. Le problème du calcul des consommations de pompes provient aussi des hauteurs manométriques car il est impossible de n'en saisir qu'une seule représentative de chaque branche de réseau.
Actuellement, le fait qu'une branche fonctionne ou non se traduit par une augmentation/réduction du débit dans la pompe unique (si débit variable sans bouclage en pointillé du schéma). Cela peut être une première approche pour le calcul de consommation. Le problème à résoudre est pour la hauteur manométrique à mon avis et là je n'ai pas de solution.
Bien à vous,
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.350 secondes