Bonjour,
J'aimerais savoir quelles sont les conditions pour utiliser le cycle de nuit :
Mon but étant de faire du night cooling. J'aimerais que les ventilateurs soient activité si le besoin s'en fait sentir.
Pour cela j'ai mis dans le planning de la CTA les ventilateurs sur 1 la journée pour la ventilation hygiénique et 0 la nuit.
Cependant lorsque je veux utiliser le planning de disponibilité du cycle de nuit. Le seul option que je peux utiliser est de les mettre sur '' on '' tout le temps. Un autre planning est refusé lors de la simulation.
Bien à vous.
Merci d'avance.
J'aimerais savoir quelles sont les conditions pour utiliser le cycle de nuit :
Mon but étant de faire du night cooling. J'aimerais que les ventilateurs soient activité si le besoin s'en fait sentir.
Pour cela j'ai mis dans le planning de la CTA les ventilateurs sur 1 la journée pour la ventilation hygiénique et 0 la nuit.
Cependant lorsque je veux utiliser le planning de disponibilité du cycle de nuit. Le seul option que je peux utiliser est de les mettre sur '' on '' tout le temps. Un autre planning est refusé lors de la simulation.
Bien à vous.
Merci d'avance.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 5 mois #5157
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Cycle de nuit
Bonjour,
Je n'ai pas de message m'interdisant de changer le planning de disponibilité de la ventilation nocturne. Pourriez-vous m'en dire plus ?
Merci
Je n'ai pas de message m'interdisant de changer le planning de disponibilité de la ventilation nocturne. Pourriez-vous m'en dire plus ?
Merci
Connexion pour participer à la conversation.
- Alois_Sepul
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 5 mois #5159
par Alois_Sepul
Réponse de Alois_Sepul sur le sujet Re: Cycle de nuit
Voici le planning de la CTA que j'ai défini pour permettre la ventilation hygiénique :
Schedule:Compact,
Planning CTA,
Fraction,
Through: 31 Mar,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 07:00, 0,
Until: 18:00, 0.67,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 30 Sep,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 06:00, 0,
Until: 18:00, 0.67,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 31 Dec,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 07:00, 0,
Until: 18:00, 0.67,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 0 ;
Je définis ensuite un planning de cycle de nuit comme suit :
Schedule:Compact,
Cycle nuit,
Any Number,
Through: 31 Mar,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 30 Sep,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 06:00, 1,
Until: 18:00, 0,
Until: 24:00, 1,
For: Weekends,
Until: 24:00, 1,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 1,
Through: 31 Dec,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0;
Le type de contrôle est mis sur '' Actif au besoin ''
Voici l'erreur qu'il se produit :
** Severe ** GetSysAvailManagerInputs: AvailabilityManager:NightCycle = "AIR LOOP CTA CYCLE NOCTURNE", invalid
** ~~~ ** not found: Applicability Schedule Name="10014".
** Fatal ** GetSysAvailManagerInputs: Errors found in input. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=GetSysAvailManagerInputs: AvailabilityManager:NightCycle = "AIR LOOP CTA CYCLE NOCTURNE", invalid
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
*************
************* ===== Final Error Summary =====
************* The following error categories occurred. Consider correcting or noting.
************* Interzone surfaces - different zones
************* Nominally Unused Constructions
************* ..The nominally unused constructions warning is provided to alert you to potential conditions that can cause
************* ..extra time during simulation. Each construction is calculated by the algorithm indicated in the HeatBalanceAlgorithm
************* ..object. You may remove the constructions indicated (when you use the DisplayExtraWarnings option).
*************
************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 43 Warning; 1 Severe Errors.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 47 Warning; 1 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 30.52sec
** Severe ** CloseReportIllumMaps: Illuminance maps requested but no data ever reported. Likely cause is no solar.
Voici mon problème. Peut être vient-il de ma compréhension du cycle de nuit.
D'avance merci.
Schedule:Compact,
Planning CTA,
Fraction,
Through: 31 Mar,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 07:00, 0,
Until: 18:00, 0.67,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 30 Sep,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 06:00, 0,
Until: 18:00, 0.67,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 31 Dec,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 07:00, 0,
Until: 18:00, 0.67,
Until: 24:00, 0,
For: Weekends,
Until: 24:00, 0,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 0 ;
Je définis ensuite un planning de cycle de nuit comme suit :
Schedule:Compact,
Cycle nuit,
Any Number,
Through: 31 Mar,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0,
Through: 30 Sep,
For: Weekdays SummerDesignDay WinterDesignDay,
Until: 06:00, 1,
Until: 18:00, 0,
Until: 24:00, 1,
For: Weekends,
Until: 24:00, 1,
For: AllOtherDays,
Until: 24:00, 1,
Through: 31 Dec,
For: AllDays,
Until: 24:00, 0;
Le type de contrôle est mis sur '' Actif au besoin ''
Voici l'erreur qu'il se produit :
** Severe ** GetSysAvailManagerInputs: AvailabilityManager:NightCycle = "AIR LOOP CTA CYCLE NOCTURNE", invalid
** ~~~ ** not found: Applicability Schedule Name="10014".
** Fatal ** GetSysAvailManagerInputs: Errors found in input. Preceding condition(s) cause termination.
...Summary of Errors that led to program termination:
..... Reference severe error count=1
..... Last severe error=GetSysAvailManagerInputs: AvailabilityManager:NightCycle = "AIR LOOP CTA CYCLE NOCTURNE", invalid
************* Warning: Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
************* Fatal error -- final processing. Program exited before simulations began. See previous error messages.
*************
************* ===== Final Error Summary =====
************* The following error categories occurred. Consider correcting or noting.
************* Interzone surfaces - different zones
************* Nominally Unused Constructions
************* ..The nominally unused constructions warning is provided to alert you to potential conditions that can cause
************* ..extra time during simulation. Each construction is calculated by the algorithm indicated in the HeatBalanceAlgorithm
************* ..object. You may remove the constructions indicated (when you use the DisplayExtraWarnings option).
*************
************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.
************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 43 Warning; 1 Severe Errors.
************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 47 Warning; 1 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min 30.52sec
** Severe ** CloseReportIllumMaps: Illuminance maps requested but no data ever reported. Likely cause is no solar.
Voici mon problème. Peut être vient-il de ma compréhension du cycle de nuit.
D'avance merci.
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 5 mois #5161
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Cycle de nuit
Votre planning marche bien pour moi.
Il y a donc autre chose. Pourriez-vous me faire passer votre modèle ?
Merci
Il y a donc autre chose. Pourriez-vous me faire passer votre modèle ?
Merci
Connexion pour participer à la conversation.
- Alois_Sepul
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 12 ans 5 mois #5164
par Alois_Sepul
Réponse de Alois_Sepul sur le sujet Re: Cycle de nuit
Effectivement il n'y a pas de problème avec la version 3.2 du logiciel
Je travaillais sur la 3.0 au bureau !
Désolé. Et merci encore.
Je travaillais sur la 3.0 au bureau !
Désolé. Et merci encore.