Bonjour,
Je souhaite définir des WC en plenum d'extraction en CVC détaillé mais je ne peut pas que créer des plenum de soufflage (bouton non disponible).
Je suis en cvc détaillé avec les données CVC simple le tout sur la 3.3.0.024
Quelle paramètre faut-il définir pour avoir accès au plenum d'extraction ?
Merci

Bonnes Fêtes

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 11 ans 10 mois #5320 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Plenum d'extraction
Bonjour,

Dans E+, il n'est autorisée d'avoir qu'un mélangeur ou un plenum d'extraction. Le mélangeur est l'objet en râteau qui récupère les branches d'air de reprise depuis les zones et retourne cet air mélangé vers la CTA.

Si vous le supprimez, le bouton d'ajout d'un plenum d'extraction apparaitra. Il faudra ensuite lui affecter une zone pour qu'il puisse être raccordé à un groupe de zones CVC et à la centrale d'air.

Bonnes fêtes à vous !

Connexion pour participer à la conversation.

  • Thomas_Y
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 11 ans 10 mois #5321 par Thomas_Y
Réponse de Thomas_Y sur le sujet Re: Plenum d'extraction
ça fonctionne en effet;
Merci pour l'astuce.