dimensionnement du chauffage

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 11 ans 6 mois #5387 par Anonymous
dimensionnement du chauffage a été créé par Anonymous
Bonjour,

j'ai remarqué que DB ne prend pas en compte l’échangeur de chaleur (ventilation avec récupération de chaleur) pour la conception de chauffage. il calcul par rapport à une delta de température extérieur et intérieur et non pas pas sortie de l'échangeur et intérieur.

est ce que c'est normal.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 11 ans 6 mois #5388 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: dimensionnement du chauffage
Bonjour,

Oui DesignBuilder effectue un calcul sans échangeur de chaleur. Ce serait une option à créer peut-être.
En attendant, vous devez réduire la charge d'air extérieur de la récupération potentiel de l'échangeur.

Cordiales salutations,

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 11 ans 6 mois #5392 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: dimensionnement du chauffage
bonjour,

Merci pour votre réponse.

je trouve ça dommage, il faut bricoler pour dimensionner la puissance en chauffage.
si non pour les consommations il le prend en compte ou il faut aussi bricoler la charge de ventilation?

merci d'avance

Cordialement

Connexion pour participer à la conversation.

  • Anonymous
  • Auteur du sujet
  • Membre platine
Plus d'informations
il y a 11 ans 6 mois #5393 par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: dimensionnement du chauffage
La simulation prend bien en compte le récupérateur, je vous rassure.

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.371 secondes