Bonjour,
Je suis en CVC simple et j'aimerai savoir les déperditions quotidiennes par ventilation mécanique. Je n'arrive à avoir que celles au niveau du bâtiment.
Est-il possible de les obtenir ou de les calculer pour les zones ?
Merci,
Coco
Je suis en CVC simple et j'aimerai savoir les déperditions quotidiennes par ventilation mécanique. Je n'arrive à avoir que celles au niveau du bâtiment.
Est-il possible de les obtenir ou de les calculer pour les zones ?
Merci,
Coco
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Auteur du sujet
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 11 ans 5 mois #5443
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: Déperditions Ventilation Mécanique
Bonjour,
Les déperditions par ventilation mécanique sont visibles à tous niveaux si elles sont disponibles. Si c'est le cas, elles se nomment Air Extérieur.
En CVC Simple, vous avez deux options de modélisation du flux d'air extérieur dans les zones : Charges Idéales et Ventilation Pièce.
Dans le premier cas, l'air extérieur entre dans une sorte de CTA idéale, est traité par des batteries chaude et froide pour maintenir la consigne dans la zone.
De ce fait, les déperditions ne sont pas affichées puisque leur valeur serait m3/h x (T° air ext - T° air zone), alors que la simulation fait passer la T° air ext à T° soufflage.
A noter, la courbe de chauffage sensible dans le graphe de Bilan Thermique est issu du delta T : T° soufflage - T° air zone. Elle exprime bien l'impact du soufflage sur le bilan de la zone.
Pour l'option Ventilation Pièce par contre, l'air extérieur est introduit directement dans la zone et la CTA idéale traite la zone pour maintenir la consigne.
Dans ce cas, l'air extérieur influe le bilan thermique de la zone avec le bon delta T et vous verrez afficher les déperditions dues à l'air.
Cordialement,
Les déperditions par ventilation mécanique sont visibles à tous niveaux si elles sont disponibles. Si c'est le cas, elles se nomment Air Extérieur.
En CVC Simple, vous avez deux options de modélisation du flux d'air extérieur dans les zones : Charges Idéales et Ventilation Pièce.
Dans le premier cas, l'air extérieur entre dans une sorte de CTA idéale, est traité par des batteries chaude et froide pour maintenir la consigne dans la zone.
De ce fait, les déperditions ne sont pas affichées puisque leur valeur serait m3/h x (T° air ext - T° air zone), alors que la simulation fait passer la T° air ext à T° soufflage.
A noter, la courbe de chauffage sensible dans le graphe de Bilan Thermique est issu du delta T : T° soufflage - T° air zone. Elle exprime bien l'impact du soufflage sur le bilan de la zone.
Pour l'option Ventilation Pièce par contre, l'air extérieur est introduit directement dans la zone et la CTA idéale traite la zone pour maintenir la consigne.
Dans ce cas, l'air extérieur influe le bilan thermique de la zone avec le bon delta T et vous verrez afficher les déperditions dues à l'air.
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.