CVC détaillé - individuel/collectif
- julienB
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
il y a 11 ans 1 mois #5546
par julienB
CVC détaillé - individuel/collectif a été créé par julienB
Bonjour,
Lorsqu'une installation de chauffage est saisie en CVC détaillé et que toutes les zones sont regroupées dans une seule zone, est-on en présence d'une installation de chauffage collectif (une seule chaudière qui dessert une série de zones) ? si oui comment réalise-t-on des installations individuelles (dans chaque zone on a une chaudière individuelle) ?
Enfin, est-il possible de modéliser une installation de chauffage collectif et des installations ECS individuelles ??
cordialement
Lorsqu'une installation de chauffage est saisie en CVC détaillé et que toutes les zones sont regroupées dans une seule zone, est-on en présence d'une installation de chauffage collectif (une seule chaudière qui dessert une série de zones) ? si oui comment réalise-t-on des installations individuelles (dans chaque zone on a une chaudière individuelle) ?
Enfin, est-il possible de modéliser une installation de chauffage collectif et des installations ECS individuelles ??
cordialement
Connexion pour participer à la conversation.
- Anonymous
- Membre platine
Moins
Plus d'informations
- Messages : 1608
- Remerciements reçus 0
il y a 11 ans 1 mois #5548
par Anonymous
Réponse de Anonymous sur le sujet Re: CVC détaillé - individuel/collectif
Bonjour,
Si des zones sont fusionnées, elles deviennent une zone thermique unique faisant la somme de toutes leur paroi et volume d'air.
Connectez un quelconque système dessus revient à relier 1 système sur 1 zone.
Donc pour des installations individuelles, vous devez créer autant de zone que nécessaire et autant de boucle d'eau chaude/ECS que nécessaire.
Je pense que la fonction Dupliquer vous sera alors utile un fois paramétrer votre première boucle.
Bien à vous,
Si des zones sont fusionnées, elles deviennent une zone thermique unique faisant la somme de toutes leur paroi et volume d'air.
Connectez un quelconque système dessus revient à relier 1 système sur 1 zone.
Donc pour des installations individuelles, vous devez créer autant de zone que nécessaire et autant de boucle d'eau chaude/ECS que nécessaire.
Je pense que la fonction Dupliquer vous sera alors utile un fois paramétrer votre première boucle.
Bien à vous,
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.413 secondes