ventilateur d'extraction dans la version 3

  • rya 02
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 10 ans 10 mois #5585 par rya 02
ventilateur d'extraction dans la version 3 a été créé par rya 02
bonjour ,

Je travaille en ventilation naturelle calculée .

comment puis je simuler un ventilateur d'extraction dans une zone sans simuler automatiquement une pulsion correspondante ?
je voudrais en effet que l'air vienne des zones adjacentes via les ouvertures internes et grâce à la création d'une différence de pression (comme c'est le cas avec les CTA )

Je voudrais utiliser dans la bibliothèque une aération externe qui se trouverait dans la sous catégorie des "ventilateurs d'extraction de zone" mais ce qui s'appelle "zone exhaust fan " dans ce dossier n'est qu'une grille comme les autres de la bibliothèque .

Pouvez vous m'éclairer ?

Merci !

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 10 ans 10 mois #5586 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: ventilateur d'extraction dans la version 3
Bonjour,

L'extracteur de zone (qui se trouve en CVC Détaillé) doit effectivement être associé à une aération. Cette obligation est introduite par DB afin d'assurer que la dépression pourra tirer de l'air pour compenser l'extraction.

Malheureusement, à l'heure actuelle, un extracteur ne peut être associé qu'à une aération sur une paroi externe et ne peut donc tirer l'air d'une zone adjacente.

La seule solution est d'uitliser une CTA (avec juste un ventilo de soufflage et d'extraction) et d'utiliser le plenum d'extraction pour y mettre la zone de laquelle est extrait l'air.
Le ventilateur de soufflage doit avoir sa hausse de pression à 0 Pa, évitant toute consommation électrique et tout chauffage de l'air soufflé. Le ventilateur d'extraction lui possède les bonnes caractéristiques.

Cette méthode permet de souffler dans plusieurs zones, faire transiter l'air par une zone dite "plenum d'extraction" avant d'être repris par la CTA et rejeté.

Cordiales salutations,

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

  • rya 02
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 10 ans 10 mois #5587 par rya 02
Réponse de rya 02 sur le sujet Re: ventilateur d'extraction dans la version 3
Merci pour votre réponse !
j'essaie des que possible !

cordiales salutations

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.655 secondes