Bonjour,

Dans la partie conception de chauffage, je sais que les puissances thermiques sont calculées selon un Régime permanent mais existe-t-il une astuce afin de prendre en compte une relance dans les locaux ?

Bonne journée.
Merci pour votre aide

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 10 ans 5 mois #5691 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Conception de chauffage
Bonjour,

En fait le régime permanent ne s'applique qu'aux conditions extérieures mais pas à la température des zones. En effet, le résultat affiché est la puissance maximale sur une journée de simulation, si vous modulez votre planning de chauffage (onglet CVC) par les valeurs 1 (confort) et 0,5 (réduit), la consigne variera et donc la relance peut être prise en compte.

Bien que ne l'ayant pas essayé, je pense que vous pourriez voir les résultats (par demi-heure) de ce calcul avec le Results Viewer.

Cordiales salutations,

Laurent