Consos "Fans" et "pompes"

  • FranckL
  • Auteur du sujet
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 10 ans 3 mois #5737 par FranckL
Bonjour,
je travaille en CVC simple et lorsque je fais afficher la "Répartition des combustibles", j'obtiens des consos de "fans" et des consos de "pompes".

Jimagine que les consos de pompes proviennent des données de l'onglet "CVC, energie pompes" pour lequel on rentre une puissance en W/m² ainsi qu'un scénario de fonctionnement.
Est ce bien le cas?

autres questions à quoi correspondent les conso "fans"?
j'imagine un rapport avec les CTA mais comme je n'ai indiqué nulle part de puissance absorbée ou de SFP, je m'interroge.

Merci d'avance

Cordialement

Connexion pour participer à la conversation.

  • FranckL
  • Auteur du sujet
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 10 ans 3 mois #5738 par FranckL
Réponse de FranckL sur le sujet Re: Consos "Fans" et "pompes"
j'en profite aussi pour vous faire remarquer que dans le bilan "End Uses" de l'onglet Rapports, il n'apparaît pas les consos des pompes (tout est à 0).

Cordialement

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 10 ans 3 mois #5740 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Consos "Fans" et "pompes"
Bonjour,
En mode CVC Simple il n'y a aucun ventilateur ni pompe modélisé.
Si vous avez des conso de ventilateurs, c'est peut être que vous en êtes en CVC Compact plutôt que Simple.

Les W/m² saisissables en CVC sont ajoutés artificiellement aux conso électriques, ceci n'est pas une donnée E+ et donc pas dans ses rapports.

Cordialement,

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

  • FranckL
  • Auteur du sujet
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 10 ans 2 semaines #5763 par FranckL
Réponse de FranckL sur le sujet Re: Consos "Fans" et "pompes"
Bonjour,
je reviens sur ma question concernant les consommations "fans" et "pompes"
Après vérification je suis bien en CVC simple et pourtant j'ai des consos "pompe" dans le graphique "Répartition des combustibles"
en pj l image du graphique

dans le rapport en revanche, aucune trace de conso fans ou pompes

en jonglant entre "rapport" et graphique du genre "répartition combustible", je m'interroge également sur la donnée "Electricité pour la zone" qui ne correspond pas à la donnée "Interieur equipement" du rapport?
a quoi correspondent ces deux sorties?

Merci d'avance

cordialement

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 10 ans 2 semaines #5764 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Consos "Fans" et "pompes"
Bonjour,

En CVC Simple, vous pouvez indiquer des conso d'auxiliaires en kWh/m² ou en kW/m² avec un planning. Ce sont ses conso qui sont affichées en Pompes. Comme ceci est purement DesignBuilder, vous ne les retrouverez pas dans les synthèse E+.

Electricité pour la zone est la consommation des apports internes des zones. C'est la même théoriquement entre E+ et DB.

Cordialement,

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

  • FranckL
  • Auteur du sujet
  • Membre junior
Plus d'informations
il y a 10 ans 2 semaines #5766 par FranckL
Réponse de FranckL sur le sujet Re: Consos "Fans" et "pompes"
Bonjour,
merci de votre réponse

ayant poussé un peu l'analyse, j'ai l'impression que les consos des auxiliaires sont bien indiquées dans le rapport E+.
Elles font parties justement de la donnée "Interieur Equipement" du rapport.
j'ai fait l'essai dans une circulation, ou je n'ai aucun équipement électrique (hormis l'éclairage), et bien la donnée "Intérieur Equipement" est non nulle et correspond exactement à la consommation liée à l'auxiliaire que j'ai indiqué (2W/m² en continu sur l'année).

Pour résumé, il me semble que "Interieur equipement" = apports interne hors éclairage mais y compris auxiliaire
en revanche je ne vois toujours pas à quoi correspond "Electricité pour la zone" des sorties DB?

Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.