ventilation mécanique : transfert entre zones
- martin.outers@uclouvain.be
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 9 ans 9 mois #5840
par martin.outers@uclouvain.be
ventilation mécanique : transfert entre zones a été créé par martin.outers@uclouvain.be
Bonjour,
J'ai modélise un bâtiment avec deux zones différente. La seconde étant comprise dans la première.
Tout fonctionne bien si l'on ne simule que le chauffage.
Je souhaiterais pouvoir inclure un système de ventilation mécanique (avec échangeur de chaleur) qui pulse dans la première zone et extrait dans la seconde. Ce système requiert donc un transfert d'air entre les deux zones.
J'arrive à faire fonctionner le système en ne créant qu'une "zone goup" (voir image 1a et 1b). Mais dans ce cas, il n'y a pas de transfert entre les deux zones puisque l'on pulse et extrait dans chacune d'elles.
Mais je n'arrive pas à trouver le moyen de modéliser un transfert entre ces même zones en créant deux "zone group" séparés (voir image 2).
J'ai essayé de passer par un fichier "idf" comme cela est spécifié dans l'onglet "base d'expérience" de votre site. Mais cela ne semble pas fonctionner avec la boucle d'air proposée .
Avez-vous une solution à mon problème ?
D'avance, un grand merci.
Martin Outers
martin.outers@uclouvain.be
J'ai modélise un bâtiment avec deux zones différente. La seconde étant comprise dans la première.
Tout fonctionne bien si l'on ne simule que le chauffage.
Je souhaiterais pouvoir inclure un système de ventilation mécanique (avec échangeur de chaleur) qui pulse dans la première zone et extrait dans la seconde. Ce système requiert donc un transfert d'air entre les deux zones.
J'arrive à faire fonctionner le système en ne créant qu'une "zone goup" (voir image 1a et 1b). Mais dans ce cas, il n'y a pas de transfert entre les deux zones puisque l'on pulse et extrait dans chacune d'elles.
Mais je n'arrive pas à trouver le moyen de modéliser un transfert entre ces même zones en créant deux "zone group" séparés (voir image 2).
J'ai essayé de passer par un fichier "idf" comme cela est spécifié dans l'onglet "base d'expérience" de votre site. Mais cela ne semble pas fonctionner avec la boucle d'air proposée .
Avez-vous une solution à mon problème ?
D'avance, un grand merci.
Martin Outers
martin.outers@uclouvain.be
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 9 ans 9 mois #5841
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: ventilation mécanique : transfert entre zones
Bonjour,
Ce cas peut se résoudre avec l'ajout de Plenum de soufflage ou d'extraction dans les branches de la boucle d'air.
Ce composant permet de renseigner une zone par laquelle transite l'air avant ou après de passer vers/par les zones.
Ces plénums sont à ajouter dans la sous-boucle de demande de la distribution d'air. Pour le Plenum d'extraction vous devrez d'abord supprimer le mélangeur d'air car E+ n'admet pas les deux en même temps.
Sinon la rédaction d'un IDF et effectivement possible, l'objet Mixing d'E+ permet de transférer de l'air. Par contre vous êtes peut-être tombé sur une limitation comme l'usage de la ventilation naturelle calculée avec cet objet.
Cordiales salutations,
Ce cas peut se résoudre avec l'ajout de Plenum de soufflage ou d'extraction dans les branches de la boucle d'air.
Ce composant permet de renseigner une zone par laquelle transite l'air avant ou après de passer vers/par les zones.
Ces plénums sont à ajouter dans la sous-boucle de demande de la distribution d'air. Pour le Plenum d'extraction vous devrez d'abord supprimer le mélangeur d'air car E+ n'admet pas les deux en même temps.
Sinon la rédaction d'un IDF et effectivement possible, l'objet Mixing d'E+ permet de transférer de l'air. Par contre vous êtes peut-être tombé sur une limitation comme l'usage de la ventilation naturelle calculée avec cet objet.
Cordiales salutations,
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.
- martin.outers@uclouvain.be
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 9 ans 9 mois #5842
par martin.outers@uclouvain.be
Réponse de martin.outers@uclouvain.be sur le sujet Re: ventilation mécanique : transfert entre zones
Bonjour,
un grand merci pour votre réponse.
je rencontre malheureusement encore des problèmes.
lorsque j'ajoute un "supply plenium"; il m'est impossible de renseigner la zone prise en charge (le programme ne me donne que le bâtiment mais aucun choix de zone).
Par ailleurs, je souhaiterais que les deux zones puissent accueillir un système de chauffage.
ainsi, l'air doit être pulsée dans la première zone (avec l'option de la chauffer ou non par des radiateurs) transmis vers la seconde zone (chauffée par des radiateurs) et extrait de cette seconde zone pour rejoindre un récupérateur de chaleur. Or (si j'ai bien compris), le plenium permet de renseigner une zone traversée par le flux d'air, mais cette zone ne peut comprendre aucun équipement (tel qu'un chauffage). Si c'est le cas, le plenium ne me permettrait pas de réaliser la simulation voulue... est-ce exact ? si oui, comment puis-je faire pour modéliser ce cas basique ?
je suis étonné que cela soit si compliqué puisque ce système est opérant dans la majorité des bâtiment...
un grand merci pour votre réponse.
je rencontre malheureusement encore des problèmes.
lorsque j'ajoute un "supply plenium"; il m'est impossible de renseigner la zone prise en charge (le programme ne me donne que le bâtiment mais aucun choix de zone).
Par ailleurs, je souhaiterais que les deux zones puissent accueillir un système de chauffage.
ainsi, l'air doit être pulsée dans la première zone (avec l'option de la chauffer ou non par des radiateurs) transmis vers la seconde zone (chauffée par des radiateurs) et extrait de cette seconde zone pour rejoindre un récupérateur de chaleur. Or (si j'ai bien compris), le plenium permet de renseigner une zone traversée par le flux d'air, mais cette zone ne peut comprendre aucun équipement (tel qu'un chauffage). Si c'est le cas, le plenium ne me permettrait pas de réaliser la simulation voulue... est-ce exact ? si oui, comment puis-je faire pour modéliser ce cas basique ?
je suis étonné que cela soit si compliqué puisque ce système est opérant dans la majorité des bâtiment...
Connexion pour participer à la conversation.
- martin.outers@uclouvain.be
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 9 ans 9 mois #5843
par martin.outers@uclouvain.be
Réponse de martin.outers@uclouvain.be sur le sujet Re: ventilation mécanique : transfert entre zones
re-bonjour,
j'ai bien réussi a mettre un plenium sur la boucle de demande et à renseigner la zone 1.
J'obtient donc un modèle ou l'air transite par la zone 1 avant d'alimenter la zone 2 dans laquelle il est réchauffé par des radiateurs puis extrait vers le récupérateur de chaleur.
Mais la seconde question de mon commentaire précédent demeure : comment puis-je faire si je veux aussi mettre des radiateurs dans la zone 1 ?
d'avance, merci pour votre réponse.
j'ai bien réussi a mettre un plenium sur la boucle de demande et à renseigner la zone 1.
J'obtient donc un modèle ou l'air transite par la zone 1 avant d'alimenter la zone 2 dans laquelle il est réchauffé par des radiateurs puis extrait vers le récupérateur de chaleur.
Mais la seconde question de mon commentaire précédent demeure : comment puis-je faire si je veux aussi mettre des radiateurs dans la zone 1 ?
d'avance, merci pour votre réponse.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 9 ans 9 mois #5844
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: ventilation mécanique : transfert entre zones
Bonjour,
Effectivement, une zone plénum ne peut avoir un système CVC, c'est une limitation d'E+.
Pour réaliser votre transfert d'air voici une astuce avec une image exemple en pièce jointe.
Tout d'abord E+ demande à ce que le chemin de l'air soit forcément bouclé, il faut donc créer un chemin comme suit :
CTA -> zones de soufflage -> transfert d'air -> zones de reprise -> CTA
Pour cela, vous verrez une 2e CTA (en bas de l'image) qui s'occupe de transférer l'air des zones de soufflage vers les zones de reprise. Cette CTA est fictive et ne sert qu'à effectuer le transfert d'air.
Le paramétrage de la CTA fictive est :
Ce montage étant un peu délicat, je vous suggère de bien contrôler les débits à chaque étape à l'aide du Results Viewer.
Cordialement,
Effectivement, une zone plénum ne peut avoir un système CVC, c'est une limitation d'E+.
Pour réaliser votre transfert d'air voici une astuce avec une image exemple en pièce jointe.
Tout d'abord E+ demande à ce que le chemin de l'air soit forcément bouclé, il faut donc créer un chemin comme suit :
CTA -> zones de soufflage -> transfert d'air -> zones de reprise -> CTA
Pour cela, vous verrez une 2e CTA (en bas de l'image) qui s'occupe de transférer l'air des zones de soufflage vers les zones de reprise. Cette CTA est fictive et ne sert qu'à effectuer le transfert d'air.
Le paramétrage de la CTA fictive est :
- Débit de soufflage égale à celui de la CTA réelle
- Planning de disponibilité égale à celui de la CTA réelle
- Débit d'air neuf forcé à zéro (2e onglet des paramètres de CTA)
- Hausse de pression du ventilateur à zéro pour annuler ses consommations électriques
- Dimensionnement (paramètres de Boucle), air neuf égal au débit de soufflage de la CTA réelle, choix de la méthode de calcul des charges à 2-Requis ventilation
Ce montage étant un peu délicat, je vous suggère de bien contrôler les débits à chaque étape à l'aide du Results Viewer.
Cordialement,
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.
- martin.outers@uclouvain.be
- Auteur du sujet
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 5
- Remerciements reçus 0
il y a 9 ans 9 mois #5845
par martin.outers@uclouvain.be
Réponse de martin.outers@uclouvain.be sur le sujet Re: ventilation mécanique : transfert entre zones
Bonjour,
le modèle tourne,
les débits me semblent bons.
Un tout tout grand merci pour votre aide précise et précieuse !
le modèle tourne,
les débits me semblent bons.
Un tout tout grand merci pour votre aide précise et précieuse !