Bonjour,
Je réalise une STD sur un bâtiment en vue d'une certification BREEAM. Je dois fournir les paramètres PMV et PPD pour mes locaux. Est-ce possible sans le module CFD??
J'ai trouvé comment avoir le PMV Fanger. Par contre le calculette de confort thermique donne en sortie les PMV/PPD en fonction d'autres paramètres d'entrée, donc il ne me semble pas évident d'obtenir mes PPD correspondant...
Merci d'avance de votre aide!
Cordialement,
Je réalise une STD sur un bâtiment en vue d'une certification BREEAM. Je dois fournir les paramètres PMV et PPD pour mes locaux. Est-ce possible sans le module CFD??
J'ai trouvé comment avoir le PMV Fanger. Par contre le calculette de confort thermique donne en sortie les PMV/PPD en fonction d'autres paramètres d'entrée, donc il ne me semble pas évident d'obtenir mes PPD correspondant...
Merci d'avance de votre aide!
Cordialement,
Connexion pour participer à la conversation.
- nador
- Nouveau membre
Moins
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
il y a 9 ans 8 mois #5855
par nador
Réponse de nador sur le sujet Re: Confort thermique
Bonjour,
le PPD peut être calculé à partir du PMV avec la formule suivante (norme iso 7730)
PPD=100-95*exp*(-0.03353*PMV^4 - 0.2179*PMV^2)
Cordialement.
le PPD peut être calculé à partir du PMV avec la formule suivante (norme iso 7730)
PPD=100-95*exp*(-0.03353*PMV^4 - 0.2179*PMV^2)
Cordialement.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 9 ans 8 mois #5856
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Confort thermique
Bonjour,
Juste pour information. Les PMV et PPD sont calculables en simulation comme en CFD. La différence est que la simulation donne un résultat moyen pour une zone alors que la CFD spatialise les résultats dans le volume de la zone.
Pour BREEAM (comme pour LEED et HQE), les PMV-PPD de la simulation sont ceux demandés.
Parfois la CFD pourra être utile pour démontrer que le confort est effectif dans les zones occupées. Cela concerne en général les volumes de grande hauteur, les mezzanines, halls d'entrée...
Bonne continuation,
Juste pour information. Les PMV et PPD sont calculables en simulation comme en CFD. La différence est que la simulation donne un résultat moyen pour une zone alors que la CFD spatialise les résultats dans le volume de la zone.
Pour BREEAM (comme pour LEED et HQE), les PMV-PPD de la simulation sont ceux demandés.
Parfois la CFD pourra être utile pour démontrer que le confort est effectif dans les zones occupées. Cela concerne en général les volumes de grande hauteur, les mezzanines, halls d'entrée...
Bonne continuation,
Laurent