panneau solaire thermique
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 9 ans 7 mois #5889
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: panneau solaire thermique
Bonjour,
1) La production PV n'apparait pas dans les graphes résultats mais, il me semble, dans le RSET (fiche XML générée)
2) La surface du module est nulle : avez-vous sélectionner votre champ de capteur dans le Poste électrique ?
En ouvrant un poste il y a à saisir un onduleur et dans un 2e onglet la liste des champs dessinés.
3) Ce message est plus délicat, il indique une divergence des calculs. C'est possiblement du à la surface au sol car elle sert à beaucoup d'endroit dans la méthode Th-BCE : apport, personne/m², surfaces de cloison, etc. Auriez-vous une petite zone DB (groupe au sens RT) ?
Cordialement,
1) La production PV n'apparait pas dans les graphes résultats mais, il me semble, dans le RSET (fiche XML générée)
2) La surface du module est nulle : avez-vous sélectionner votre champ de capteur dans le Poste électrique ?
En ouvrant un poste il y a à saisir un onduleur et dans un 2e onglet la liste des champs dessinés.
3) Ce message est plus délicat, il indique une divergence des calculs. C'est possiblement du à la surface au sol car elle sert à beaucoup d'endroit dans la méthode Th-BCE : apport, personne/m², surfaces de cloison, etc. Auriez-vous une petite zone DB (groupe au sens RT) ?
Cordialement,
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.
- nico
- Auteur du sujet
- Membre elite
Moins
Plus d'informations
- Messages : 164
- Remerciements reçus 1
il y a 9 ans 7 mois #5893
par nico
Réponse de nico sur le sujet Re: panneau solaire thermique
Bonjour voici mes constations.
- La production PV n'apparait pas non plus ds le RSET
- Le champ est selectionné avec le choix d'un onduleur simple
- Non je n'ai pas de petits groupes RT, ce message apparait uniquement lorsque j'équipe le batiment?
Cordialement
- La production PV n'apparait pas non plus ds le RSET
- Le champ est selectionné avec le choix d'un onduleur simple
- Non je n'ai pas de petits groupes RT, ce message apparait uniquement lorsque j'équipe le batiment?
Cordialement
Connexion pour participer à la conversation.
- nico
- Auteur du sujet
- Membre elite
Moins
Plus d'informations
- Messages : 164
- Remerciements reçus 1
il y a 9 ans 7 mois #5894
par nico
Réponse de nico sur le sujet Re: panneau solaire thermique
petite correction...j'ai fait une copie d'élément pour pouvoir integrer le le panneau solaire dans le champs spécifié car la selection était impossible du fait qu'il s'agissait d'un élément de bibliotheque. Mais je ne peux toujours pas lancer le calcul car le message est toujours la:
Maison du Projet - Groupe 2: le paramètrage actuel conduit à des températures intérieures aberrantes. Vérifier la pertinence du découpage en groupe adopté (pas de groupes de tailles trop petite), la saisie des paramètres des composants d'enveloppe du groupe et la saisie des constantes d'inertie.
Je n'ai pourtant rien changé au données et caractéristiques du modèle testé avant PV et après PV.
Cdt.
Maison du Projet - Groupe 2: le paramètrage actuel conduit à des températures intérieures aberrantes. Vérifier la pertinence du découpage en groupe adopté (pas de groupes de tailles trop petite), la saisie des paramètres des composants d'enveloppe du groupe et la saisie des constantes d'inertie.
Je n'ai pourtant rien changé au données et caractéristiques du modèle testé avant PV et après PV.
Cdt.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 9 ans 7 mois #5895
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: panneau solaire thermique
Bonjour,
Si le calcul Bbio seul fonctionne et que le message apparait en Cep c'est qu'il y a une différence de traitement entre les deux.
Ne serait-ce pas les débits d'air soufflé qui seraient trop bas dans le paramétrage du CVC ?
Si le calcul Bbio seul fonctionne et que le message apparait en Cep c'est qu'il y a une différence de traitement entre les deux.
Ne serait-ce pas les débits d'air soufflé qui seraient trop bas dans le paramétrage du CVC ?
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.
- nico
- Auteur du sujet
- Membre elite
Moins
Plus d'informations
- Messages : 164
- Remerciements reçus 1
il y a 9 ans 6 mois #5898
par nico
Réponse de nico sur le sujet Re: panneau solaire thermique
Bonjour, le mode Bbio ne se lance pas non plus. je suis en mode ventilation naturelle.
Cdt.
Cdt.
Connexion pour participer à la conversation.
- Laurent
- Modérateur
Moins
Plus d'informations
- Messages : 346
- Remerciements reçus 31
il y a 9 ans 6 mois #5899
par Laurent
Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: panneau solaire thermique
Bonjour,
Pouvez-vous me faire passer votre fichier que je cherche aussi ?
Soit par e-mail, soit par messagerie privée du Forum.
merci
Pouvez-vous me faire passer votre fichier que je cherche aussi ?
Soit par e-mail, soit par messagerie privée du Forum.
merci
Laurent
Connexion pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.624 secondes