Simulation hiver

  • abdessamad
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 9 ans 5 mois #5927 par abdessamad
Simulation hiver a été créé par abdessamad
Bonjour,
la simulation du bâtiment pendant une journée d'hiver m'a fournit des résultats qui ne sont pas logiques. En effet pendant une journée de dimensionnent d'hiver j'ai un besoin de refroidissent et pas de chauffage.Je comprend pas pourquoi?
et ce que je dois exclure les apports d'occupation et des Equipements? et comment?
Merci d'avance.

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 9 ans 5 mois #5928 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Simulation hiver
Bonjour,

Théoriquement, tous les apports sont omis par défaut. Avant tout je vous conseille d'observer le Bilan thermique et les Températures des résultats afin de comprendre où et l'erreur.

Par exemple : la température extérieure est-elle bonne (donnée de niveau Site) ? Existe-t-il des apports (occupant, informatique, éclairage ...) ? les déperditions par les parois, infiltrations, renouvellement d'air sont-elles cohérentes ?

Cordiales salutations,

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

  • abdessamad
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 9 ans 5 mois #5929 par abdessamad
Réponse de abdessamad sur le sujet Re: Simulation hiver
Bonjour,
Je vous remercie Monsieur Laurent,
les résultats du bilan thermique sont cohérents(les températures sont bien respectés,pour toutes les zones il m'affiche un besoin en chauffage,...).
Cordialement,

Connexion pour participer à la conversation.

  • abdessamad
  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 9 ans 5 mois #5930 par abdessamad
Réponse de abdessamad sur le sujet Re: Simulation hiver
Bonjour,
Le problème se pressente toujours,la simulation d'une journée d'hiver m'a donné dans le rapport une consommation de refroidissement,normalement la consommation de la climatisation doit être 0.
Electricité en KWh
Heating 766.20
Cooling 2669.76
Interior Lighting 2585.07

http://imagesia.com/jan_17yg0
Merci d'avance,

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 9 ans 5 mois #5934 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Simulation hiver
Bonjour,

Pouvez-vous m'envoyer votre fichier (Messagerie Privée de ce Forum ou sur designbuilder at cetteg.fr) ?
Ce sera plus facile de comprendre la raison de votre problème.

Merci.

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

Temps de génération de la page : 0.628 secondes