Bonjour,
Il s'agit d'un paramètre de dimensionnement des besoins de la zone. E+ réalise un bilan thermique sur la journée de conception et utilise soit Température de soufflage - Température de consigne, soit le delta T pour déterminer les débits d'air au traitement de la zone.
Si la température de soufflage est très proche de la consigne cela réduit l'écart de température et en conséquence engendre des débits énormes voir infini si ce delta T vaut zéro. Il est probable que vous soyez dans ce cas.
Cordiales salutations,
Laurent