Plafond rafraichissant à débit constant - régulation
- Laurent
- en ligne
- Modérateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 340
- Remerciements reçus 31
07 Sep 2016 18:27 #1
par Laurent
Laurent
Re: Plafond rafraichissant à débit constant - régulation
Bonjour,
Cela ne me parait pas évident, pouvez-vous me transmettre votre fichier par messagerie privée du Forum ou par mail ?
Merci
Cela ne me parait pas évident, pouvez-vous me transmettre votre fichier par messagerie privée du Forum ou par mail ?
Merci
Laurent
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gdufils
- en ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 23
- Remerciements reçus 0
07 Sep 2016 11:51 #2
par gdufils
Re: Plafond rafraichissant à débit constant - régulation
Bonjour,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Le plafond que j'ai modélisé est régulé sur la température opérative, et c'est bien celle-ci que j'observe pour déterminer si ma régulation de température d'eau dans le plafond fonctionne.
Pour préciser ma question :
lorsque j'ouvre le fichier .eso avec Results viewer et que je regarde la température d'eau entrant dans le plafond, celle-ci reste constante à 17°C alors que j'ai choisi, dans les paramètres de régulation du plafond froid, une courbe de température d'eau entre 17°C et 20°C en fonction de la température de consigne. Cette température de consigne est fixée, dans la zone CVC, à 24°C en journée et à 20°C la nuit afin de charger la dalle en fraicheur.
-> Pourquoi la température d'entrée d'eau dans le plafond froid reste-t-elle à 17°C ?
-> Le résultat que j'obtiens pour la température de ma zone n'est pas satisfaisant. En effet la nuit la température opérative de la zone semble bien redescendre vers 20°C, mais à partir de 6:00am lors du passage de la température de consigne de zone de 20°C à 24°C le plafond froid continu à fonctionner alors que la température opérative de la zone est en dessous de sa consigne de 24°C -> Pourquoi la régulation ne lance-t-elle pas le fonctionnement du plafond froid qu'à partir du dépassement de cette consigne ?
Cela pose un problème car la consommation énergétique liée au refroidissement est surestimée étant donnée que l'on refroidi la zone à une température inférieure à sa température de consigne.
Je peux vous communiquer le fichier en mp si nécessaire.
Cordialement,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Le plafond que j'ai modélisé est régulé sur la température opérative, et c'est bien celle-ci que j'observe pour déterminer si ma régulation de température d'eau dans le plafond fonctionne.
Pour préciser ma question :
lorsque j'ouvre le fichier .eso avec Results viewer et que je regarde la température d'eau entrant dans le plafond, celle-ci reste constante à 17°C alors que j'ai choisi, dans les paramètres de régulation du plafond froid, une courbe de température d'eau entre 17°C et 20°C en fonction de la température de consigne. Cette température de consigne est fixée, dans la zone CVC, à 24°C en journée et à 20°C la nuit afin de charger la dalle en fraicheur.
-> Pourquoi la température d'entrée d'eau dans le plafond froid reste-t-elle à 17°C ?
-> Le résultat que j'obtiens pour la température de ma zone n'est pas satisfaisant. En effet la nuit la température opérative de la zone semble bien redescendre vers 20°C, mais à partir de 6:00am lors du passage de la température de consigne de zone de 20°C à 24°C le plafond froid continu à fonctionner alors que la température opérative de la zone est en dessous de sa consigne de 24°C -> Pourquoi la régulation ne lance-t-elle pas le fonctionnement du plafond froid qu'à partir du dépassement de cette consigne ?
Cela pose un problème car la consommation énergétique liée au refroidissement est surestimée étant donnée que l'on refroidi la zone à une température inférieure à sa température de consigne.
Je peux vous communiquer le fichier en mp si nécessaire.
Cordialement,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Laurent
- en ligne
- Modérateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 340
- Remerciements reçus 31
02 Sep 2016 14:53 #3
par Laurent
Laurent
Re: Plafond rafraichissant à débit constant - régulation
Bonjour,
Les plafonds rafraichissants peuvent être régulés sur la T° d'air, opérative voir autre. Est-ce que vous observez bien la température sur laquelle le plafond se base ?
Cette option se situe dans la fiche de paramètre du plafond rafraichissant.
Difficile de trouver d'autres pistes à moins de me transmettre votre fichier par messagerie.
Cordialement,
Les plafonds rafraichissants peuvent être régulés sur la T° d'air, opérative voir autre. Est-ce que vous observez bien la température sur laquelle le plafond se base ?
Cette option se situe dans la fiche de paramètre du plafond rafraichissant.
Difficile de trouver d'autres pistes à moins de me transmettre votre fichier par messagerie.
Cordialement,
Laurent
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- gdufils
- en ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 23
- Remerciements reçus 0
01 Sep 2016 20:28 #4
par gdufils
gdufils a créé le sujet : Plafond rafraichissant à débit constant - régulation
Bonjour,
J'essaye actuellement de modéliser un espace de bureau en open-space modélisé comme étant une seule zone et doté d'un plafond rafraichissant. Cependant je n'arrive pas a réguler correctement la température dans cette zone. Celle-ci reste trop faible en période estivale.
Explication du modèle :
1/ J'ai connecté un groupe d'eau glacée à mon plafond froid.
2/ Dans le paramétrage du groupe d'eau glacée j'ai choisi une consigne de température planifiée constamment à 17°C.
3/ Dans le paramétrage du plafond froid j'ai choisi un controle par température opérative de zone avec les conditions suivantes :
Planning des températures hautes d'eau de clim : Always 20°C
Planning des températures basses d'eau de clim : Always 17°C
Planning de contrôle des températures hautes de clim : Always 28°C
Planning de contrôle des températures basses de clim : Always 20°C
Lorsque j'ouvre le fichier eso, j'obtiens, pour la variable Plafond rafraichissant CHW water inlet Node, une température constante de 17°C.
J'en déduis donc que la température d'entrée dans mon plafond froid n'est pas régulée ce qui explique mon impossibilité de réguler correctement la température dans ma zone de bureau.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
En vous remerciant,
Guillaume DUFILS
J'essaye actuellement de modéliser un espace de bureau en open-space modélisé comme étant une seule zone et doté d'un plafond rafraichissant. Cependant je n'arrive pas a réguler correctement la température dans cette zone. Celle-ci reste trop faible en période estivale.
Explication du modèle :
1/ J'ai connecté un groupe d'eau glacée à mon plafond froid.
2/ Dans le paramétrage du groupe d'eau glacée j'ai choisi une consigne de température planifiée constamment à 17°C.
3/ Dans le paramétrage du plafond froid j'ai choisi un controle par température opérative de zone avec les conditions suivantes :
Planning des températures hautes d'eau de clim : Always 20°C
Planning des températures basses d'eau de clim : Always 17°C
Planning de contrôle des températures hautes de clim : Always 28°C
Planning de contrôle des températures basses de clim : Always 20°C
Lorsque j'ouvre le fichier eso, j'obtiens, pour la variable Plafond rafraichissant CHW water inlet Node, une température constante de 17°C.
J'en déduis donc que la température d'entrée dans mon plafond froid n'est pas régulée ce qui explique mon impossibilité de réguler correctement la température dans ma zone de bureau.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?
En vous remerciant,
Guillaume DUFILS
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.