Night Cooling

  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 7 ans 7 mois #6073 par
Night Cooling a été créé par
Bonjour,

J'ai lu plusieurs sujets à propos du night cooling mais n'ai malheureusement pas trouvé ma réponse.

Je cherche à encoder un night cooling dans un atrium mais éprouve quelques difficultés quant au choix des paramètres. Je souhaiterai qu'il fonctionne entre 20h et 7h et qu'il se déclenche lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Et une fois la température de consigne atteinte, qu'il arrête le night cooling.
J'ai donc activé la ventilation naturelle dans l'onglet CVC. Ensuite j'ai encodé une définition "par zone" avec un apport en air extérieur de 4 Vol/h (que l'on m'a conseillé). J'ai également mis une limite de la température max à 26°C (qui est ma consigne max) et un delta T de 0 (Natural ventilation only operates when OutdoorTemp < IndoorTemp).
J'ai aussi cocher la checkbox "Mode hybride ( qui va choisir entre ventilation naturelle et mécanique si j'ai bien compris) mais je n'ai rien changer des paramètres de bases pour ce mode car j'ai du mal à saisir comment il fonctionne.

Quand je lance les calculs de chaud et froid, j'arrive à 10x ma puissance en chaud initiale, ce qui me fait donc penser qu'il fait entrer de l'air froid continuellement sans régulation... Quant à ma puissance en froid, elle ne varie presque pas, comme si il n'y avait pas de night cooling...

Aurais-je mal encodé mes paramètres ? Je suis un peu perdu...

Merci d'avance

Matthieu

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 7 ans 7 mois #6074 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Night Cooling
Bonjour,

Si vous avez des entrées d'air par ventilation naturelle, vous verrez sur vos résultats une courbe en vert de ventilation qui donne les kWh d'apports/déperditions.

La ventilation naturelle peut utiliser une consigne (onglet Activité, t° min) pour se déclencher et s'arrêter, dans ce cas, votre mode de contrôle dans CVC doit être Température.
Cela correspondrait bien à ce que vous souhaitez faire.

La ventilation hybride a plusieurs usages qui se paramètre selon un code de 1 à 4 dans un planning. Je ne pense pas que vous devriez l'utiliser immédiatement, au moins le temps de faire tourner la ventilation nocturne. Si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités de l'hybride, je vous oriente vers la documentation sur ces différents modes.

Cordiales salutations,

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 7 ans 7 mois #6075 par
Réponse de sur le sujet Re: Night Cooling
Bonjour,

Merci pour votre réponse.

J'ai appliqué les conseils que vous m'avez donné. J'ai donc enlevé le mode hybride et activé la ventilation naturelle dans l'onglet CVC. J'ai imposé un fonctionnement entre 20h et 7h et ai encodé les température min et max entre lesquelles la ventilation naturelle doit fonctionner. Ma consigne étant entre 20°C et 26°C, j'ai fixé mes température de ventilation naturelle entre 16°C et 26°C. J'ai également mis un delta T=0 pour ne ventiler que quand Text<Tint. Je vois bien dans l'onglet simulation qu'il fait du night cooling et que les consignes sont respectées.

Cependant, ma puissance en chaud de l'onglet conception de chauffage est toujours 10x supérieur par rapport au cas sans ventilation naturelle. Je ne comprend pas pourquoi il me donne cette valeur aberrante? Je ne peux malheureusement pas vous joindre le fichier DB sur ce post...

J'espère que vous saurez m'aider.

Matthieu

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois #6077 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Night Cooling
Bonjour,

Il est possible que la ventilation naturelle soit active en même temps que le chauffage. Si j'ai bien compris la consigne de ventilation naturelle basse est à 16°C ce qui signifie que de l'air va être injecter pour atteindre 16°C tout en ayant un chauffage requis à 20°C.

Je parles ici des consignes dans l'onglet Activité et non des T° d'air extérieur dans CVC > Ventilation Naturelle. Sommes-nous sur les mêmes données ?

Cordialement,

Laurent

Connexion pour participer à la conversation.

  • Auteur du sujet
  • Nouveau membre
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois #6079 par
Réponse de sur le sujet Re: Night Cooling
Bonjour,

Je n'ai peut-être pas été clair dans mes précédents messages.
Je désire profiter d'une ventilation naturelle en air extérieur pour refroidir l'air intérieur de mon bâtiment quand Text<Tint (forcément) et que l'air intérieur est trop chaud.

Voici les données que j'ai encodées:

Onglet Activité >
Consigne de température de chauffage >
-Chauffage : 20°C
-T° limite basse chauffage : 20°C

Onglet Activité >

Consigne de température pour climatisation >
-Climatisation : 26°C
-T° limite haute clim : 26°C

Onglet CVC >
Ventilation mécanique >
-Par zone
-Air extérieur (Vol/h) : 0.25 Vol/h
- Planning: 7h - 20h
-Pas d'économiseur free cooling
-Récupérateur de chaleur, type sensible

Onglet CVC >
Chauffage >
-Charge de ventilation mécanique combattue par équipement de zone
-Température max d'air soufflé : 35°C
-Type de limite en chauffage: en puissance
- Planning: 24h - 24h

Onglet CVC >
Refroidissement >
-Température minimum d'air soufflé: 14°C
-Type de limite en chauffage: en puissance
- Planning: 24h - 24h

Onglet CVC >
Ventilation naturelle >
-Par zone
-Air extérieur : 4 Vol/h
- Planning: 24h - 24h
-Contrôle de la température min extérieure: Par une valeur, 20°C
-Contrôle de la température max extérieure: Par une valeur, 26°C
-Limite delta T: Par une valeur, 0 (VentNat seulement si Text < Tint)
(J'ai également fait varier ces deux consignes de températures mais les résultats ne varient pas...)


Ai-je mal encodé une donnée? Car quand je regarde ma puissance en chaud nécessaire dans l'onglet "Conception de chauffage" lorsque j'active cette ventilation naturelle, ma puissance passe de 177 kW à 1700 kW.
Ma puissance en chaud pour contrer la ventilation externe est de 1547kW. En vérifiant par calcul par la formule:
Puissance = Débit * Cp * DeltaT

Et en prenant le débit de 4Vol/h (en m³/h), je retombe bien sur cette puissance de 1547 kW nécessaire pour contrer la ventilation externe. Le logiciel réchauffe (de -10°C à 20°C) donc les 4Vol/h d'air extérieur pour la ventilation naturelle. Or, il ne devrait pas réchauffer cet air mais l'utiliser pour refroidir l'intérieur de mon bâtiment. Autrement dit, ma puissance en chaud ne devrait pas varier d'autant.
De plus, ma puissance en froid de l'onglet "Conception de climatisation" ne varie pas. Or, elle devrait diminuer vu que je profite d'un "free cooling".

J'espère que la longueur de ce message ne vous effraiera pas et que vous trouverez mon problème :?

Merci pour votre aide.
Bien à vous,

Matthieu

Connexion pour participer à la conversation.

  • Laurent
  • Modérateur
Plus d'informations
il y a 7 ans 6 mois #6080 par Laurent
Réponse de Laurent sur le sujet Re: Night Cooling
Bonjour,

Question complémentaire (comme quoi votre message n'était pas assez long :), dans Activité > Contrôle d'ambiance > Consigne de Ventilation, quelle consigne avez-vous ?

Si pas de consigne (décoché), alors il n'y a pas de test sur la température intérieure et la ventilation naturelle est contrôlée par le planning uniquement (donc 24/24 ici).

Si elle est inférieure à la consigne de chauffage, la ventilation naturelle va faire entrer de l'air pour atteindre ce chiffre et le chauffage le remonter à sa consigne.

Dans ces deux cas, vous obtiendriez le type de résultat que vous constatez.

Cordialement,

Laurent