Domaine de terrain
- gdufils
- en ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 23
- Remerciements reçus 0
03 Juil 2018 16:43 #1
par gdufils
gdufils a créé le sujet : Domaine de terrain
Bonjour,
J'utilise la version 5.3 de DesignBuilder.
J'aimerais visualiser les températures calculées par la fonction domaine de terrain à l'interface entre le terrain et la dalle sur sol de mon bâtiment.
En effet ce nouveau module représente une avancée importante sur un précédent point faible de DesignBuilder et EnergyPlus : Les transferts thermiques avec le sol.
Cependant, dès que je lance la simulation en choisissant l'algorithme de solution : 2-Différence finie, nécessaire pour avoir la sortie Température du Noeud de Surface, le module "ground domain" émet l'erreur :
** Severe ** Site:GroundDomain:SlabDoEndOfIterationOperations: Out of range temperatures detected in the ground domain.
** ~~~ ** This could be due to the size of the loads on the domain.
** ~~~ ** Verify inputs are correct. If problem persists, notify EnergyPlus support.
** Fatal ** Preceding error(s) cause program termination
Cette erreur n'apparaît pas quand l’algorithme de solution est paramétré en : 1-Fonction de transfert.
Avez-vous une solution ?
Qu'est-ce qu'une température "out of range" pour ce module ?
Bien cordialement,
J'utilise la version 5.3 de DesignBuilder.
J'aimerais visualiser les températures calculées par la fonction domaine de terrain à l'interface entre le terrain et la dalle sur sol de mon bâtiment.
En effet ce nouveau module représente une avancée importante sur un précédent point faible de DesignBuilder et EnergyPlus : Les transferts thermiques avec le sol.
Cependant, dès que je lance la simulation en choisissant l'algorithme de solution : 2-Différence finie, nécessaire pour avoir la sortie Température du Noeud de Surface, le module "ground domain" émet l'erreur :
** Severe ** Site:GroundDomain:SlabDoEndOfIterationOperations: Out of range temperatures detected in the ground domain.
** ~~~ ** This could be due to the size of the loads on the domain.
** ~~~ ** Verify inputs are correct. If problem persists, notify EnergyPlus support.
** Fatal ** Preceding error(s) cause program termination
Cette erreur n'apparaît pas quand l’algorithme de solution est paramétré en : 1-Fonction de transfert.
Avez-vous une solution ?
Qu'est-ce qu'une température "out of range" pour ce module ?
Bien cordialement,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.